merhaba
hangi pals komutlarında pouse özelliği vardır ve pause nasıl yapılır acaba.
ve kullanılan pouse özelliğinde rampalı duruş yapılabilirmi?
Re: pals komutunda puse kullanımı
Gönderilme zamanı: 10 Tem 2019, 15:21
gönderen Turhan
DVP serisi PLC komutlarında DDRVA Absolute pozisyonlama ve DPLSV / DPLSY komutunun çalışma anında frekans değeri değiştirilebildiği için 0Hz. lik pals frekasında pause işlemi yapabilirsiniz.
AS200 serisi PLC grubunda da aynı komutları kullanabileceğiniz gibi DDRVI komutu ile de pulse outputunu pause yapabilirsiniz.
Re: pals komutunda puse kullanımı
Gönderilme zamanı: 10 Tem 2019, 16:10
gönderen umutkara
TURHAN BEY
YANİ DDRVA KOMUTU İŞLEMİ İÇRA EDERKEN POUSE İŞLEMİ YAPMAK İSTİYOSAM O ANDA HIZ BİLGİSİ 0 OLARAK MI GÖNDERMEM GEREKİYOR.YOKSA POUSE İŞLEMİ İÇİN ÖZEL BİR BİT MEVCUTMU ?
Re: pals komutunda puse kullanımı
Gönderilme zamanı: 10 Tem 2019, 16:34
gönderen Turhan
AS200 serisi PLC'de DDRVI relative pulse komutunda ilgili kanala ait özel bir bit mevcuttur bu it aktif olduğunda Pals çıkışı pause yapmaktadır. Biti tekrar pasif hale getirdiğinizde DDRVI kalan pozisyonu icra etmektedir.
DVP ve AS200 PLC için DDRVA komutunda ise pozisyonlama şekliniz absolute olduğundan komutun çalışma şartını kesip pozisyonlama motorunuzu durudurabilir komutu yeninden aktif ettiğinizde Absolute olarak aynı pozisyona ulaşmak için kalan palsler icra edebilirsiniz.