DTC1000 Sıcaklık Modülü SS2 PLC

Gönderilme zamanı: 11 Tem 2019, 19:57
gönderen Veli KARACA
Merhaba;

Elimde iki adet DTC1000 sıcaklık modülü var. Bunları RS485 kanalı üzerinden PLClink ile SS2 plc den okumak istiyorum. Örnek uygulamanıza bakıp ekteki ISPsoft ile ekteki kodu yazdım. Modül ID lerini DTCOM ile 1 ve 2 olarak ayarladım. Ancak birinci modülden veri okuyabiliyorken ikinci modülden veri okuyamıyorum. Sebebi ne olabilir?

Re: DTC1000 Sıcaklık Modülü SS2 PLC

Gönderilme zamanı: 12 Tem 2019, 09:41
gönderen Turhan
Sanırım program içerisinde Okunacak ve yazılacak ardışık veri uzunluğunu belirtmemişsiniz. Bu dataların default değeri 0 olduğu için de okuma/yazma yapamadınız. Bu datalara değer girerek programı deneyiniz.