1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

AS218RX-A KALICI HAFIZA

Gönderilme zamanı: 14 Tem 2019, 18:44
gönderen mehmetbeydili
İYİ ÇALIŞMALAR as218rx-a model plc nin M_S ve D nin kalıcı hafızaları hangileri bir türlü anlayamadım.kullanma kılavuzuna da baktım bir türlü anlamadım.yaza bilirmisiniz.teşekkürler.

Re: AS218RX-A KALICI HAFIZA

Gönderilme zamanı: 16 Tem 2019, 09:30
gönderen Uğur
AS PLC kalıcı hafıza bölgesi HW Config sayfasından sizin tarafınızdan seçilebilmektedir. Aşağıdaki resimde ön tanımlı gelen aralığı görebilirsiniz.

Re: AS218RX-A KALICI HAFIZA

Gönderilme zamanı: 12 Eyl 2024, 15:15
gönderen yvzakcy
Uğur yazdı: 16 Tem 2019, 09:30 AS PLC kalıcı hafıza bölgesi HW Config sayfasından sizin tarafınızdan seçilebilmektedir. Aşağıdaki resimde ön tanımlı gelen aralığı görebilirsiniz.
Uğur bey merhaba, bir projemizde AS228T plc kullandık. Kullandığım registerların kalıcılığını gösterdiğiniz yerde ki gibi ayarladım. D0 start adresi D24000 de bitiş adresi olacak şekilde. Bunu yaptıktan sonra hwconfig üzerinden kayıt edip yükleme yaptım. Ancak registerlar kalıcı olmadı.
Farklı bir durum mu söz konusudur acaba ?

Re: AS218RX-A KALICI HAFIZA

Gönderilme zamanı: 12 Eyl 2024, 16:35
gönderen Uğur
Kullanım şeklinizi paylaşırmısınız?

Re: AS218RX-A KALICI HAFIZA

Gönderilme zamanı: 12 Eyl 2024, 17:25
gönderen yvzakcy
Uğur yazdı: 12 Eyl 2024, 16:35 Kullanım şeklinizi paylaşırmısınız?
Structure lar ile yaptık programı. Globalde tanımlamaları da o şekilde yaptık.

Re: AS218RX-A KALICI HAFIZA

Gönderilme zamanı: 13 Eyl 2024, 09:21
gönderen Uğur
Durumun kaynağını daha net anlamak için ilgili bölgeden bir boş kullanılmayan adrese değer yazım monitorden sonra enerji kapatıp açtığınzda durum ne oluyor?

Re: AS218RX-A KALICI HAFIZA

Gönderilme zamanı: 13 Eyl 2024, 10:42
gönderen yvzakcy
Uğur yazdı: 13 Eyl 2024, 09:21 Durumun kaynağını daha net anlamak için ilgili bölgeden bir boş kullanılmayan adrese değer yazım monitorden sonra enerji kapatıp açtığınzda durum ne oluyor?
Kullanmadığım bir registerı dediğiniz gibi ekrandan bir değer yazdım. Enerjiyi kapatıp açtığımda yazdığım değer 0 oluyor. Register adresi de HWCONFIG de belirttiğim aralığın içerisinde.

Re: AS218RX-A KALICI HAFIZA

Gönderilme zamanı: 13 Eyl 2024, 10:46
gönderen Uğur
PLC yi fabrika değerine alın ve varsayılan kalıcı bölgeye değer yazarak deneyin .sorun devam ediyorsa ürün tedarik ettiğniz bayimiz ile iletişime geçin.

Re: AS218RX-A KALICI HAFIZA

Gönderilme zamanı: 13 Eyl 2024, 11:01
gönderen yvzakcy
Uğur yazdı: 13 Eyl 2024, 10:46 PLC yi fabrika değerine alın ve varsayılan kalıcı bölgeye değer yazarak deneyin .sorun devam ediyorsa ürün tedarik ettiğniz bayimiz ile iletişime geçin.
Denedim Uğur bey ancak değişen bir durum olmadı.

Re: AS218RX-A KALICI HAFIZA

Gönderilme zamanı: 13 Eyl 2024, 11:18
gönderen Uğur
Son bir işlem ile bana ulaşın usb kablo bularak plc ye pc ile bağlayın ve anydesk ile bağlanıp fw güncelleyelim. Sonrasında belirttiğim yolu izlersiniz.