WPLSoft da anlaşılabilr Analog giriş ve çıkışlarla ilgili Türkçe döküman varmıdır.
öğrenmek istediğim konu 0mV da HMI panelde 0 KG 10 mV 3500 kg göstersin biz 3 ayrı buton koyup bunlara 500 1000 2200 kg gibi değerleri el ile giebilelim. bu kiloya gelince bir çıkış vrsin
aynı şekilde 4mA 0 20 mA de maksimum değeri görelim. HMI panelden ayarladığımız değerlerde plc bir çıkış versin bu şekilde örnek bir programa ihtiyacımız vardır bu konuda yardımcı olacak herkese teşekkür ederiz.
Re: WPLSoft Analog hakkında
Gönderilme zamanı: 16 Tem 2019, 09:26
gönderen Uğur
Aşağıdaki videolardan faydalanabilirsiniz. Analog giriş konfigürasyonu sonrası ham değeri SCLP komutu ile skala ederek istediğiniz aralığa sokabilirsiniz.
Merhabalar
Videolar için teşekkür ederiz. Analog giriş modeli konfrekasyonunda sonucu D100 ün içine yazdı 2 modül olduğunda D100 denmi devam edecek yoksa D200 denmi devam edilecek 8 adet modül takıldığını farzedersek D800 kadar gelinmiş olur.
SCALA oluşturmada ise D100 D200 D300 komutları kullanıldı bunun yerine D100 D110 D120 D140 D210 D220 D230 D310 D320 gibi komutlar kullanılamazmı özel bir şartı varmı
Mesela D100 D101 D102 D103 ü kullandık D200 kullanılan yere D105 D106 gibi D300 kullanılan yere D110 kullanamayızmı
Re: WPLSoft Analog hakkında
Gönderilme zamanı: 22 Tem 2019, 09:14
gönderen Uğur
D adreslerinin bir özelliği yoktur. Birbiri ile çakışmayacak şekilde farklı farklı D adreslerini kullanabilirsiniz.
Re: WPLSoft Analog hakkında
Gönderilme zamanı: 22 Tem 2019, 18:18
gönderen amasyalı
Videolar incelerken bir şey dikkatimi çekti PT100 ve PT1000 ve termokupl sıcaklık modülü kullanıldığında modül ayarları yapıldıktan sonra direk sıcaklığı görebiliyoruz gibi geldi bana Ama PT100 pt 1000 ve termokupllarda maksimum ve minumum sıcaklıklar ne kadar oluyor.
Re: WPLSoft Analog hakkında
Gönderilme zamanı: 24 Tem 2019, 09:55
gönderen Uğur
Sensör sıcaklık direnç tablosu aşağıdaki linkte mevcuttur. Bu çerçevede modül sensörden sıcaklığı okur ve size görüntüler.
Merhabalar
öğrenmek için biraz fazla kurcalayınca bilmediğiniz konuda kafamız biraz daha karışıyor. eğitim videolarını incelerken 4-20 mA için modülün -12-20 mA seçiliyordu.
ama basınç transmiteri videosunu izlerken modül ayarında -12-20 mA olduğu halde bu modülde 4 20 mA olmadığından -20 20 mA secilmiştir deniliyor.
4-20mA karşılığı modülde -12 20 mA değilmi.
Re: WPLSoft Analog hakkında
Gönderilme zamanı: 26 Tem 2019, 09:25
gönderen Uğur
-12 ~ 20 mA sinyalin orta noktası 4 mA dir ve 4~20mA için -12~20mA seçmelisiniz.