1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
timer ve çarpma işlemi
Gönderilme zamanı: 16 Tem 2019, 11:17
gönderen serkanmavis
Merhaba, dvpss211r plc ve dopb 07 s411 hmi kullandığım projede 6 adet timer kullanmak istiyorum.maksimum 2 dakika sayacaklar.t0 dan t5 e kadar 6 adet timerı k sabiti ile kullanabiliyorum. ekranda izliyorum.Milisaniye değerini ekranda saniye olarak göstermek ve değiştirmek için D değişkeni kullanınca, k 10 sabit değeri ile çarpma yapıyorum.(EKRANDAN SANİYE GİRMEK İSTİYORUM) Fakat çarpma işlemlerini gerçekleşmiyor.D2 ler arasında 10 boşluk bıraktım taşma olmaması için. yine de olmadı.Örnek bir çalışan çarpma satırı yazar mısınız? Teşekkürler.
Re: timer ve çarpma işlemi
Gönderilme zamanı: 16 Tem 2019, 11:22
gönderen Uğur
Ekrandan değer girdiğiniz elementin ayarlarını aşağıdaki resimdeki gibi yaparsanız .1 hane ekleneceğinden siz 1 girdiğiniz zaman 1.0 görünecek ve plc ye 10 yazılacaktır.
Re: timer ve çarpma işlemi
Gönderilme zamanı: 16 Tem 2019, 11:26
gönderen serkanmavis
Kazanç değerinden bahsediyorsunuz sanırım Uğur Bey, doğru mudur? kırmızı işaretli yer değil sanırım.
Re: timer ve çarpma işlemi
Gönderilme zamanı: 16 Tem 2019, 11:33
gönderen Uğur
Kazanç ayrı bir çözümdür fakat işaretlediğim yerdeki gibi ayarları yaparsanız yukarıda anlattığım şekilde çözüm üretmiş olacaksınız.