CPU ve modulu RS-485 uzerinde uyusdurma
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 10:08
gönderen Mahir347
Merhaba.Dvp12SE PLCmi ve 06AD analog modulun rs-485 uzre bir birine uyusdura bilirimmi? Misala fiziksel olarak plcnin kendisi diger bi yerde modulu ise onnan arali olasun ve rs-485 le bir bir ile uyusdurmaq
Re: CPU ve modulu RS-485 uzerinde uyusdurma
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 10:13
gönderen Uğur
Modül kullanma klavuzuna baktığınızda aşağıdaki resimdeki gibi RS485 adreslerine ulaşacaksınız. Bu adresleri kullanarak PLC ile modülü RS485 üzerinden haberleştirebilirsiniz. Modüllerin varsayılan protokolü RS485 için 9600-7-Even-1 ve istasyonu 1 dir. Bunları kullanarak modbus okuma yazma komutu ile haberleşme kurabilirsiniz.
MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu
Re: CPU ve modulu RS-485 uzerinde uyusdurma
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 11:27
gönderen Mahir347
peki ayrica Com2 porrtunu aktivleme progumu yazmalimiyim?
Re: CPU ve modulu RS-485 uzerinde uyusdurma
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 11:48
gönderen Uğur
Gerek yok çünkü varsayılan da PLC COM2 portu haberleşme ayarı modülde olduğu gibi 9600-7-Even-1 ASCII şeklindedir.
Re: CPU ve modulu RS-485 uzerinde uyusdurma
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 12:34
gönderen Mahir347
k12592 deyeri geliyor.Fark etmir analog modulun girisine bisey versem ve ya vermesem bile 12532 deyeri geliyor...neden ola bilir acaba?neyi duzgun yapmamisim?
Re: CPU ve modulu RS-485 uzerinde uyusdurma
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 13:02
gönderen Turhan
Eğer MODRW komutu ile okuma işlemi gerçekleştiriyorsanız okunan datanın decimal değeri PLC içerisinde D1296, D1297... datalarına kaydolmaktadır. Komut yapısını bozmadan bu data değerlerini görüntüleyebilirmisiniz?
Re: CPU ve modulu RS-485 uzerinde uyusdurma
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 13:52
gönderen Mahir347
"0" deyeri geliyor)
Re: CPU ve modulu RS-485 uzerinde uyusdurma
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 14:13
gönderen Uğur
H40C8 adresini okuyarak model numarasına bakın. Böylelikle gelen veriden emin olabilirsiniz.