Elimde 3 adet vfd l serisi sürücü var bunlara dop b07s410 panelden frekans bilgisi göndermek istiyorum yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar diliyorum
Re: Coklu Frekans bilgisi göndermek
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 13:36
gönderen Turhan
Sürücü fabrika ayarlarında iken (Değil ise 00-02 parametresini 10 set ederek resetleyebilirsiniz )
02-00: 4 RS-485 haberleşme arabirimi
09-00: 1 ~ 247 Haberleşme adresi (Sürücülere sıraı ile 1, 2, 3 oalrak ayrı ayrı tanımlayabilirsiniz)
09-01: 1: Baud rate 9600 bps
09-04: 1: 7,E,1
Parametrelerini tanımladıktan sonra HMI üzerinde aşağıdaki ayarları yapmanız yeterli olacaktır.
Re: Coklu Frekans bilgisi göndermek
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 13:39
gönderen Ahmet yldroks
S410 panelde com2 seçeneği yok com1 var sadece
Re: Coklu Frekans bilgisi göndermek
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 13:40
gönderen Turhan
Benzer ayarları COM-1 portu için oluşturabilirsiniz.
Re: Coklu Frekans bilgisi göndermek
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 13:42
gönderen Ahmet yldroks
Sürücü parametreleri ayarlı ekranda da reçete yaptım bir tanede hafızaya al diye buton koydum ve butona makro yazdim
Re: Coklu Frekans bilgisi göndermek
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 14:00
gönderen Ahmet yldroks
Göndermiş olduğunuz bilgilere göre yaptım ama sürekli haberleşme hatası wermiyorsun
Re: Coklu Frekans bilgisi göndermek
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 14:45
gönderen Turhan
Yalnızca bir önceki mesajda belirttiğim parametre ve haberleşme ayarlarını tanımlayarak 1 adet VFD-L serisi sürücünün H2001 adresine veri yazarak frekans değerini değiştirebildim. Mesaja ilave olarak parametre ayarlarınızı ve bağlantılarınızı kontrol ediniz.
Re: Coklu Frekans bilgisi göndermek
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 15:00
gönderen Ahmet yldroks
bende yalnız 1 tanesine frekans yazabiliyorum diğerlerine yazamıyorum bunun sebebi nedir
Re: Coklu Frekans bilgisi göndermek
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 15:03
gönderen Ahmet yldroks
devrede 1 adet ss2 plc 1 adet b07s410 panel ve 3 adet sürücü var ekrandan sürücülere frekans yazacağım vede plc yi haberleştireceğim
Re: Coklu Frekans bilgisi göndermek
Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2019, 09:06
gönderen Turhan
Sürücülere ve PLClere birbiriden farklı istasyon numarası verdikten sonra her elemen için ayrı ayrı istasyon numarası girdiğinize emin olun. Haberleşme sorunu devam eder ise haberleşme gecikme zamanları ve tekrar adetlerini resimdeki gibi güncelleyip PLC D1038 datasına 10-15 gibisabit sayıyı mov edip haberleşmeyi deneyiniz.