1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

sayısal filtreli giriş

Gönderilme zamanı: 03 Ağu 2019, 10:21
gönderen hasanium
merhaba, ben sayısal (X0 - X7 ) filtreli giriş kullanmak istiyorum ama bir türlü bulamadım, nasıl yapılır bana (örnekli )yardımcı olabilir misiniz?
Teşekkür ederim. Hayırlı çalışmalar.

Re: sayısal filtreli giriş

Gönderilme zamanı: 05 Ağu 2019, 09:05
gönderen Uğur
D1020 datasından filtre uygulayabilirsiniz. 0-20ms arasında ayarlanabilmektedir.

Re: sayısal filtreli giriş

Gönderilme zamanı: 06 Ağu 2019, 11:58
gönderen hasanium
teşekkür ederim, bir örnek verebilir misiniz?

Re: sayısal filtreli giriş

Gönderilme zamanı: 06 Ağu 2019, 12:19
gönderen Uğur
LD M1002 ------- MOV K5 D1020

Re: sayısal filtreli giriş

Gönderilme zamanı: 06 Ağu 2019, 21:11
gönderen hasanium
Eyvallah, teşekkür ederim.