1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Fe-Const PLC Modülü
Gönderilme zamanı: 06 Ağu 2019, 22:58
gönderen dadaş1974
slmlr cevaplar için teşekkürler.bende fe-const yani 2 uçlu termokupl var. modül olarak hangi tip kullanmam gerekir.
Re: Fe-Const PLC Modülü
Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2019, 09:00
gönderen Uğur
Modül: DVP04TC-S
Re: Fe-Const PLC Modülü
Gönderilme zamanı: 22 Kas 2019, 23:27
gönderen dadaş1974
tekrar slmlr...fe const termokupl modulu aldım.denedim.deger gösteriyor.sıcaklıga baglı olarak düşüyor ve çıkıyor.fakat gerçek sıcaklık degerini göremiyorum.ne yapmam lazım.
bundan önce pt 100 modulu denedim sıcaklıgı birebir gösteriyordu.syglr.
Re: Fe-Const PLC Modülü
Gönderilme zamanı: 23 Kas 2019, 00:07
gönderen yasinakar
mesela 230 görüyorsan 23 derecedir o
Re: Fe-Const PLC Modülü
Gönderilme zamanı: 23 Kas 2019, 13:59
gönderen dadaş1974
termokupul takmadan 12000 li degerler takıncada 800 lü degerler gösteriyor.
Re: Fe-Const PLC Modülü
Gönderilme zamanı: 25 Kas 2019, 09:37
gönderen Uğur
800 olarak gördüğünüz 80.0 derece olabilir. Siz sensörü ısıttığınız zaman tepki veriyor mu ona bakın.