DVP 14SS2 İLE DVP201LC MODULU HABERLEŞMESİ İLE İLGİ

Gönderilme zamanı: 19 Ağu 2019, 16:07
gönderen kutilati
İYİ GÜNLER 14SS2 PLC İLE LOADCELL MODULU DVP201LC HABELEŞMEİ OLUYORMU OLUYORSA İLGİLİ ÖRNEK VARMIDIR

Re: DVP 14SS2 İLE DVP201LC MODULU HABERLEŞMESİ İLE İLGİ

Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2019, 22:40
gönderen Turhan
Merhaba,

Hem DVP-SS2 PLC'nin hemde DVP201LC-SL Loadcell modülünün RS-485 bağlantı portu bulunduğundan iki cihazı kendi arasında haberleştirip veri alışverişinde bulunabilirsiniz.

Önerimiz DVP-SS2 serisi dışında herhangi bir DVP-S serisi PLC kullanarak (9) DVP202LC-SL Loadcell Kalibrasyon-Sıfırlama-Dara örneğini olduğu gibi kullanmanızdır.Örnek içerisinde Brüt, Net, Dara ağırlığını okuma. Sıfırlama, Dara Alma, Kalibrasyon işlemleri ve modüle ait Status Regiterleri bulunduğu için daha pratik ve hızlı okuma gerçekleşecektir.

DVP-SS2 serisi PLC kullanma zorunluluğunuz bulunuyor ise aynı örnek içerisinde kontrol registerlerine yazılan yada okunan tüm FROM ve TO komutlarının gerçekleştirdiği işlemleri Modbus okuma/yazma komutları ile tek tek kullanmanız gerekecektir.

Örneğin: CH1'e ait ölçülen ağırlık değeri FROM komutu ile doğrudan 12. Registerden okunmuştur. Aynı register değerine H100C(DW) adresini kullanarakda Modbus haberleşme üzerinden erişebilirsiniz.