Kilogram değer artışının operatör panel ekranına geç yansıması

Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 07:53
gönderen ali_onderoglu
DVP12SA2 Plc ve Dop B10E615 hmi RS485 üzerinden haberleşmekte

Tartım uygulaması yapmaktayım.

Kilogam artış bilgisini, wpl soft ile online olarak gözlemlediğimde herhangi bir problem yok, 1.2.3.4.5... atlama yapmadan değerler normal olarak yükselmekte.

Ancak kilogram bilgisini operatör panel üzerinden gözlemlediğimde, değerler ekrana çok geç yansıyor, örneğin ekranda 19 kilogram görünüyorken bir anda 50, 95,130 olarak yükseliyor.

bu sorunu nasıl düzeltebilirim, yine RS485 üzerinden haberleşen benzer başka bir uygulamada böyle bir sorun yok.

Re: Kilogram değer artışının operatör panel ekranına geç yansıması

Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 10:08
gönderen Turhan
HMI Haberleşme ayarlarında zaman ve tekrarlama adetlerini 3 ve 500ms olarak güncelelyiniz eğer haberleşme hala gecikmeli tazeleniyor ise Baudrate oranını arttırma yoluna gidiniz.

hmi_haberlesme.jpg

Re: Kilogram değer artışının operatör panel ekranına geç yansıması

Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 11:15
gönderen ali_onderoglu
Turhan bey;

Baudrate oranını hem plc, hem de hmi tarafında 19200 olarak ayarladığım da "Com2 Station 1 : Communation Error 3 " hatası alıyorum

Baudrate oranını ayarlarken yanlış mı yapıyorum acaba.

Re: Kilogram değer artışının operatör panel ekranına geç yansıması

Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 11:26
gönderen Turhan
Tüm cihazların baudrate oranı 19200 ayarlanmaz ise ekranda bu hata mesajını görüntülersiniz. Com-2 portuna bağlı 1 numaralı istasyonun protokolü ile ilgili bir sorun sözkonusu.

Re: Kilogram değer artışının operatör panel ekranına geç yansıması

Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 13:56
gönderen ali_onderoglu
Turhan bey, baudrate oranını 9600 yapınca "Com2 Station 1 : Communation Error 3 " hatası vermiyor. Baudrate oranını 19200 yapınca bu hatayı veriyor.

Ayar ekran görüntüleri aşağıda ki gibi.


11.jpg

12.jpg

13.jpg

Re: Kilogram değer artışının operatör panel ekranına geç yansıması

Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 14:23
gönderen Turhan
PLC D1120 datasındaki değer nedir ?

Re: Kilogram değer artışının operatör panel ekranına geç yansıması

Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 16:23
gönderen ali_onderoglu
Turhan bey, baktım da plc yazılımında D1120 datası yok.
Mov K1 D1121 datası var.

Baudrate ayarlarını wplsoft haberleşme ayarları üzerinden değiştriyorum.

Re: Kilogram değer artışının operatör panel ekranına geç yansıması

Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 17:43
gönderen Turhan
PLC'nin haberleşme protokollerini 7,E,1,19200 ASCII ve istasyon numarasını:1 ayarlayabilmeniz için PLC'de aşağıdaki kodların olması gerekemektedir. Aksi takdirde protokolleriniz değişmeyecek ve HMI tarafında protokoller değişip PLC tarafı aynı kaldığı için haberleşme hatası alacaksınız.

Re: Kilogram değer artışının operatör panel ekranına geç yansıması

Gönderilme zamanı: 24 Ağu 2019, 08:59
gönderen ali_onderoglu
Turhan bey yardımlarınız için çok teşekkür ederim.

Haberleşme Baudrate oranını 19200'den, denemeler yaparak en son 115200 olarak ayarladım, şuan sorun yok.

Baudrate oranının en yüksek değerde ayarlanmasının ne gibi olumsuzlukları olabilir, ileride herhangi bir sorun yaşarmıyım.

Re: Kilogram değer artışının operatör panel ekranına geç yansıması

Gönderilme zamanı: 24 Ağu 2019, 12:06
gönderen FELIX
baudrate değerinin yükseltmesinin plcdeki tarama süresine bir etkisi varmı tarama süre 30ms lere ulaştı