Haberleşme zaman aşımı

Gönderilme zamanı: 27 Ağu 2019, 14:12
gönderen UbeydBaverBalık
Merhaba;
DVP-14SS211R Modeli plcyi bilgisayarıma bağlarken "Haberleşme zaman aşımı" uyarısı alıyorum. İnternet ve forumdaki başlıklarda söylenilen her şeyi yaptım.Bilgisayarımda sorun varsa diye başka bir bilgisayarım daha vardı onda denedim aynı sorunla karşılaştım. Ne yapmalıyım ?

Re: Haberleşme zaman aşımı

Gönderilme zamanı: 27 Ağu 2019, 14:18
gönderen Uğur
RS232 olarak bağlanıyorsanız PLC yi stop moda alıp üzerinden enerjisini kapatıp açın ve stopta kalsın. Haberleşme ayarı aşağıdaki resimdeki gibi iken Oto algıla diyerek buldurmaya çalışın. Bu şartlarda bulmuyor ise PLC portu, PC com portunuz yada dönüştürücünüz yada haberleşme kablonuzda sorun olabilir.

Re: Haberleşme zaman aşımı

Gönderilme zamanı: 27 Ağu 2019, 14:20
gönderen UbeydBaverBalık
PLC bağlı olmasa bile com portunda görüntüleyebiliyorum.
Plc hiç yokmuş gibi davranıyor.
RS232nin usb ucuyla bilgisayara bağlıyorum.Driver indirdim algıladı. Ama PLCyi görmüyor.

Resim

Re: Haberleşme zaman aşımı

Gönderilme zamanı: 27 Ağu 2019, 14:23
gönderen Uğur
Ürünü aldığınız bayi ile görüşerek test etmelerini talep edin. Donanımsal sorun yaşıyorsunuz.

Re: Haberleşme zaman aşımı

Gönderilme zamanı: 27 Ağu 2019, 14:25
gönderen UbeydBaverBalık
resimde ekledim

Re: Haberleşme zaman aşımı

Gönderilme zamanı: 27 Ağu 2019, 14:50
gönderen Uğur
COM port PLC demek değildir. O bağlantı yapacağınız portu gösterir. Portun karşı tarafında PLC nin bağlı olduğunu göstermez. COM port numaranız doğru ise donanımsal sorunları araştırmalısınız.