PLC Çıkışlarına Uzaktan Müdahale

Cevapla
Kullanıcı avatarı
nhns
Mesajlar: 78
Kayıt: 30 Eki 2018, 10:24
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

PLC Çıkışlarına Uzaktan Müdahale

Mesaj gönderen nhns »

Merhaba,
PLC çıkışlarını HMI kullanmadan uzaktan aç-kapa yaptırmam mümkün müdür?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC Çıkışlarına Uzaktan Müdahale

Mesaj gönderen Uğur »

Protokol modbus olduğu için ister RS232-RS485 isterse ethernetli PLC modeli için ethernet, bu protokol üzerinden ulaştıktan sonra kontrolü mümkündür.

Y0 ON Modbus Sorgusu

Kod: Tümünü seç

:01050500FF00F6
Y0 OFF Modbus Sorgusu

Kod: Tümünü seç

:010505000000F5
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
datax17
Mesajlar: 1
Kayıt: 20 Oca 2020, 15:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC Çıkışlarına Uzaktan Müdahale

Mesaj gönderen datax17 »

Hocam merhaba iyi günler
bende uzaktan mudahale yapmaya çalışıyorum Delta DVP14SS2 de
" :01 05 05 00 FF 00 F6 CR LF " gönderiyorum
:01050500FF00F6 olarak bana geri dönüş yapıyor.
fonksiyon 05 , slave id 01 y0 için 0500 fakat y0 çıkış vermiyor.
ayrıca y1 için adress 0501 oalrak ayarladığımda hata veriyor.Konu ile ilgili yardımcı olabilir misiniz ?
Y0 çıkış verdirebilmem için fonksiyon 5 i kullanmamız gerekmekte değil midir ?
yararlandığım kaynak:
Delta DVP series PLC communication protocol ver 1.0
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön