Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

Hızlı Giriş Hakkında

Cevapla
Kullanıcı avatarı
mercan61
Mesajlar: 45
Kayıt: 04 Nis 2018, 08:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Hızlı Giriş Hakkında

Mesaj gönderen mercan61 »

Merhaba,

SV2 plcnin girişine(X0) gelen bilgiyi çıkışa (Y0) atamak istiyorum. Fakat bu giriş bilgisi 20 Hz ( 50 ms ) örneklemeye yapabilmektedir.

LD X0 - -- - - -- - - - - - -- - - OUT Y0 şeklinde kullanmak istiyorum . Gelen girişi kaçırma gibi bir durum olur mu ? ( Yazılım yaklaşık olarak 10000 stepden oluşacak )

Kaçırmayı engellemek için nasıl bir yol önerirsiniz . İyi çalışmalar herkese . . . .
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hızlı Giriş Hakkında

Mesaj gönderen Uğur »

PLC tarama zamanı 50 ms den küçükse D1020 datasına da 2 gönderdikten sonra aktarabilirsiniz. Burada önemli olan giriş aktivasyon süresinin çok küçük olmamasıdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön