1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

C2000 vinç parametre

Gönderilme zamanı: 30 Ağu 2019, 15:30
gönderen Ciseotomasyon
00-10 =0 kontrol modu
00-11 =2 hız modu kontrol
00-16=1. Yük seçimi bu parametreleri bu şekilde
Girdim doğrumudur

Re: C2000 vinç parametre

Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2019, 09:15
gönderen Uğur
00-21: 1 (Çalışma komutu kaynağının harici terminale alınması)
01-00: 50 (Maksimum çalışma frekansı)
01-01: 50 (Motor ana frekansı)
01-04: 40 (Orta nokta voltajı)
01-08: 40 (Minimum çıkış voltajı)
01-12: 3 (Hızlanma zamanı)
01-13: 3 (Yavaşlama zamanı)
01-26: 01 (S eğrisi için yavaşlama kalkış zamanı)
01-27: 01 (S eğrisi için yavaşlama varış zamanı)
02-13: 29 (Çoklu fonksiyon çıkış RY1/RA1) Fren bırakma çıkışı
02-34: 4.00 (İstenilen frekansa ulaşıldı) Fren bırakma frekansı
04-00: 50 (2. Frekans değeri)

Re: C2000 vinç parametre

Gönderilme zamanı: 21 Kas 2019, 15:25
gönderen elektrolog
merhaba 7,5 kw Vinç kanca uygulamasında frenleme direnci devreye almak için parametre ne olmalıdır ?

Re: C2000 vinç parametre

Gönderilme zamanı: 21 Kas 2019, 15:50
gönderen Uğur
B1 ve B2 ye direnci bağladığınız zaman direk devrededir. 06-01 parametresini "0" girerek OU hatasını kapatabilirsiniz.

Re: C2000 vinç parametre

Gönderilme zamanı: 27 Mar 2024, 12:41
gönderen ismailsaha
Uğur bey merhaba.
15 kw beton santrali raylı kova motorunda benzer ayarlarla denedim.mekanik frene destek olarak 3 sn %50 DC fren verdim.
Kova kapasitesi 2.5 ton
Tam kapasite çalışırken swici gördükten sonra 20 cm geri kaçırıyo,yarım kapasite iken sorun yok.
Mekanik fren sağlam sıkıntı yok.sürücü ra1 kontağı üzerinden gelen fren çıkışı gecikmeli gibi.
Bazende tam yükteyken geri salma oluyo 3-4 metre kadar.
Motor gücü 11 kW sürücü 15 kW c2000
Öneriniz ve tavsiyeniz nedir.teşekkür ederim.

Re: C2000 vinç parametre

Gönderilme zamanı: 28 Mar 2024, 09:02
gönderen Uğur
Fren gecikmesini önce ortadan kaldırmak gerekir. Fren hangi röle çıkışında ve onun parametre fonksiyonu ne tanımlı.