1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Plc ile operatör panelin ethernet üzerinden haberleşmesi.

Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2019, 09:19
gönderen ali_onderoglu
Com2 RS485 ile haberleşen dvp 12SA2 ile dop B10615 ile çalışan bir sistemi;

Plc ile operatör panelde, Com 2 RS485 haberleşme yerine, dvp12SA2 plc'yi, dvp 12SE plc ile değiştirip, operatör panel, plc haberleşmesini ethernet üzerinden yapmak istiyorum.

Com2 RS485 seçili olan haberleşmeyi kaldırıp, Dvp-12SE plc ile dop B10615 operatör panelin ethernet haberleşme ayarlarını nasıl yapmalıyım.

Re: Plc ile operatör panelin ethernet üzerinden haberleşmesi.

Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2019, 10:37
gönderen Uğur
COM ve Ethernet driverı arasında değişim malesef yok. Yeniden ethernete driver eklemekten başka çare yok. Yeni driverı ekleyerek tüm elemenentlerin adreslerini ethernet driverına göre değiştirmelisiniz. Ethernet için ekleyeceğiniz driver DELTA DVP TCP/IP olmalıdır.

Re: Plc ile operatör panelin ethernet üzerinden haberleşmesi.

Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2019, 11:21
gönderen ali_onderoglu
Uğur bey cevabınız için teşekkür ederim.

Plc ile operatör paneli bir türlü ethernet üzerinden haberleştiremedim.
Bu ayarları nasıl yapmalıyım.

Re: Plc ile operatör panelin ethernet üzerinden haberleşmesi.

Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2019, 11:34
gönderen Uğur
PLC varsayılan IP adresi 192.168.1.5 tir. Bunu değiştirmediyseniz aşağıdaki ayarlar ile haberleşmeniz mümkündür.
DVP_TCPIP.PNG
HMI_IP.PNG

Re: Plc ile operatör panelin ethernet üzerinden haberleşmesi.

Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2019, 14:16
gönderen ali_onderoglu
Uğur bey, gösterdiğiniz şekilde ayarlaa yapmama rağmen yine plc operatör panel arası haberleşmeyi kuramadım.

Operatör panelde, aşağıda ki uyarı mesajını
Protocol 0 Link 1 Station 1

Re: Plc ile operatör panelin ethernet üzerinden haberleşmesi.

Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2019, 14:25
gönderen Uğur
Bu durumda ethernet kablonuz ile PLC ip adresinin 192.168.1.5 olduğunu teyit edin.

Re: Plc ile operatör panelin ethernet üzerinden haberleşmesi.

Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2019, 14:52
gönderen ali_onderoglu
Uğur bey 192.168.1.5 plc ip adresi ile, wpl soft ile plc ye program atabiliyor ve online olabiliyorum.
Buna rağmen plc ile operatör panel arasında haberleşme kurulmuyor.

Ekran üzerinde ki hata mesajı devam ediyor : Protocol 0 Link 1 Station 1

12.jpg
11.jpg
13.jpg

Re: Plc ile operatör panelin ethernet üzerinden haberleşmesi.

Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2019, 14:59
gönderen Uğur
PLC HMI ethernetten direkmi yoksa arada switch ile mi bağlı? Ethernet kablosunun düz olduğuna dikkat edin cross olmasın.

Re: Plc ile operatör panelin ethernet üzerinden haberleşmesi.

Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2019, 15:03
gönderen ali_onderoglu
Uğur yazdı: 04 Eyl 2019, 14:59 PLC HMI ethernetten direkmi yoksa arada switch ile mi bağlı? Ethernet kablosunun düz olduğuna dikkat edin cross olmasın.
Bilgisayardan wplsoft ile plc ye bağlanabiliyor, yükleme yapabiliyor ve online olabiliyorum.

Plc ile hmi direk bağlı arada switch yok.
Ethernet kablosu düz bağlı.

Re: Plc ile operatör panelin ethernet üzerinden haberleşmesi.

Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2019, 15:09
gönderen Uğur
Son bir durum DOPSoft ile HMI a Ethernet üzerinden program atmayı deneyiniz. Bu şekilde de HMI ethernetinden emin olalım.