Merhabalar.
Elimde bir adet OPKON marka A,B faz çıkışlı Push-Pull Lineer encoder mevcut.
Bunu SS2 plc X0 (A Fazı) ve X1 (B Fazı) ve SS girişine 0vDC. olacak şekilde bağladım.
İleri ve geri yönde okuma yapmak istiyorum ama ne yaptıysam C251 sayıcısıyla okumayı başaramadım.
Diğer hızlı sayıcılarıda denedim ama sonuç alamadım.
Yarın ( Bugün ) opkonla görüşeceğim ama öncesinde sizden teyit almak istiyorum.
Daha önceleri standandar encoderleri bağladığımda direkt olarak C251 sayıcısı ile okuyordum.
Bu liner encoderi C251 sayıcısıyla yukarı ve aşağı yönde okumak için herhangi bir bit aktif edilmelimi?
11.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C251 ile encoder okuma

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

PLC programında DVP-SV2 PLC de kullandığınız M1264, 1265... gibi bitlere ihtiyaç duymazsınız PLC programından bu satırları kaldırıp PLC'yi formatlayın ve sadece |DCNT C251 S999999| gibi bir komut kullanarak encoder değerini okumayı deneyin.

Encoder bağlantısını doğrulamak için encoderi düşük hızlarda hareket ettirerek X0 ve X1 giriş ledlerin flash yaptığını gözlemleyin ve PLC programında X0 ve X1 girişini başka bir program satırında kullanmayınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 826
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C251 ile encoder okuma

Mesaj gönderen Ahmet »

Teşekkür ederim.
Cetveli servise gönderdim sanırm problemin kaynağı cetvel.