1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

analog okuma floting sclp çalışması

Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2019, 13:57
gönderen dcvoltage
dvp-04ad-s analog giriş kartında 4 adet 0-10v cetvel okuyorum
sclp uygulaması yaparak floting mesafeyi ekrana yansıtmam gerekiyor
aygıt görüntelemeyi noktalı sayı yapmama rağmen birtürlü noktalı sayı olarak göremedim.

işlemi şu şeklide yapıyorum
analog okumayı FROM K0 K6 D100 K4

sclp komutlarını (1 kanal için diğer kanallarda bu şekilde)
DMOVR F8000.00 D200
DMOVR F0.00 D202
DMOVR F150.00 D204
DMOVR F0.00 D206

DSCLP D100 D200 D300
D100 ile ilgili bir işlemmi yapmam lazım acaba

Re: analog okuma floting sclp çalışması

Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2019, 14:27
gönderen Uğur

Re: analog okuma floting sclp çalışması

Gönderilme zamanı: 07 Oca 2020, 14:02
gönderen serkanmavis
Uğur Bey ekran görüntüsündeki d200 ü d202 ye mov etmenin sebebi nedir?
from komutu ile okunan analog değer d200 müdür?

Re: analog okuma floting sclp çalışması

Gönderilme zamanı: 07 Oca 2020, 15:33
gönderen Turhan
D200 datası WPLSoft ladder ekranında görüntülenebilmesi için eklenmiştir. Özel bir amacı bulunmamaktadır.

Örnek ladder diyagramına göre analog modülden okunan değer FLT komutu ile Floating Point tabana dönüştürüldükten sonra D100 datasına DMOV komutu ile taşınması yeterli olacaktır.

FLT - Decimal --> Floating Çeviri başlığına gözatabilirsiniz.

DSCLP komutu.jpg