1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DVP06XA-S2 modül

Gönderilme zamanı: 07 Eyl 2019, 19:28
gönderen kartal422
BU MODÜL İLE TEK KANAL 4-20 MA ANALOĞ ĞİRİŞ ÜÇ KANAL 0-10 VOLT ĞİRİŞ VE ÇIKIŞLARI 0-10 KULLANMAK İSTİYORUM VE DÖKÜMAN BULAMADIM ACİL DESTEK

Re: DVP06XA-S2 modül

Gönderilme zamanı: 09 Eyl 2019, 09:34
gönderen Turhan
Merhaba,

DVP06XA-S2 serisi analog modül üzerinde 4 Analog giriş + 2 Analog çıkış bulunmaktadır. Modüle ait örnekler (2) PLC Analog Modül Uygulamaları başlığında yer almaktadır.

Re: DVP06XA-S2 modül

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2019, 17:20
gönderen kartal422
hocam analog girişin bir tanesini 4-20 gerisini 0-10 kullanmak istiyorum

Re: DVP06XA-S2 modül

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2019, 17:28
gönderen Turhan
Birinci okuma kanalı +-20mA diğer tüm kanallar 0-10VDC ayarlanacak ise program içerisinde;

|M1002|-----------|TO K0 K1 H0003 K1 |

komut satırını kullanmalısınız. Bu durumda dijital dönüşüm arağınız 4mA de 200, 20mA de 1000 dijital değeri olacaktır.

DVP06XA_S.jpg

Re: DVP06XA-S2 modül

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2019, 17:34
gönderen kartal422
hocam son bir sorum daha olacak dtc1000v modül ve yanında 6 tanede 2000v modülüm var ekrandan haberleştirdim son com8 alarm veriyor sebebi nedir

Re: DVP06XA-S2 modül

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2019, 17:39
gönderen kartal422
hocam 4-20 m ğiriş için +20 -20 mv koymakmı gerekir

Re: DVP06XA-S2 modül

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2019, 17:46
gönderen Turhan
DVP06XA-S2 modeli için doğrudan 4-20mA input tipi tanımlanamıyor giriş tipini +-20mA tanımlayıp bu aralık içinde okuma yapabilir elde ettiğiniz dijital değeri skala ederek sonuca ulaşabilirsiniz.