gönderen Ercotech_35
Selamlar ekrana koyduğum buton ile ekranın o anki görüntüsünü push yaparak alabiliyorum.Ben bu işlemi PLC içerisinden otomatik nasıl yapabilirim.Yani plc ye koyacağım bir zamanla otomatik ekran görüntüsü nasıl alabilirim?

Re: Harici Ekran Görüntüsü Alma

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2019, 12:02
gönderen Uğur
Makro yazarak gerçekleştirebilirsiniz. BMCAPTURE makrosu ile ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Bu makroyu PLC adresinin if döngüsüne koyarsanız PLC tetiklemesi ile almış olursunuz.

BMPCAPTURE
Var1 = BMPCAPTURE(Var2) --> Ekran görüntüsünü “.bmp” formatında harici kaynağa aktarır.
Var1--> Dönüş değeri başarılı ise 1 ve başarısız ise 0 gelir.
Var2--> Harici kaynak seçimi (1:USB ve 2:SD Kart)

Örnek;
$0 = BMPCAPTURE(1)

Re: Harici Ekran Görüntüsü Alma

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2019, 12:35
gönderen Ercotech_35
Uğur bey

Tam istediğim PLC içerisinden M7 marker im 1 Olunca ekran görüntüsü alsın istiyoruçM7 yi makroda nereye bağlamam gerek?

Re: Harici Ekran Görüntüsü Alma

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2019, 13:30
gönderen Uğur
Arkaplan makro içerisinde aşağıdaki şekilde kullanarak alabilirsiniz.

Kod: Tümünü seç

IF {Link2}1@M7 == ON
$0 = BMPCAPTURE(1)
BITOFF ({Link2}1@M7)
ELSE
ENDIF

Re: Harici Ekran Görüntüsü Alma

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2019, 13:46
gönderen Ercotech_35
çOK AMA çok teşekkür ederim..

Re: Harici Ekran Görüntüsü Alma

Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2019, 14:31
gönderen Ercotech_35
Merhabalar;

Bu konu ile bir sorum daha olacak..Otomatik olarak her saat başı USB ye ekran görüntüsü atabiliyorum.Peki her ekran görüntüsü aldıktan sonra PLC içerisine ekran görüntüsü alındı bilgisi gönderip bir marker ı setlemek istiyorum..Bunu naıls yapabilirim? Yani ekran görüntüsü alındıktan sonra bir biti 1 yapmak istiyorum.

Re: Harici Ekran Görüntüsü Alma

Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2019, 14:33
gönderen Uğur
Yukarıdaki makroda dikkat ederseniz M7 aktif olması ile görüntü alınıyor ardından makro M7 yi resetliyor. PLC içerisinde M7 nin düşen kenarından bu durumu kontrol edebilirsiniz.

Re: Harici Ekran Görüntüsü Alma

Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2019, 14:36
gönderen Ercotech_35
Merhabalar