1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Encoder

Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2019, 16:13
gönderen amasyalı
DVPSA2 PLC takabileceğim maksimum encoder sayısı kaçtır. 12 adet encoder bağlamamız ve aşağı yukarı saydırmamız mümkünmüdür.

Re: Encoder

Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2019, 16:21
gönderen Uğur
2 donanımsal 2 adet yazılımsal olmak üzere toplam 4 adettir.

C251 --> 30kHz (X0-X1)
C253 --> 5kHz (X2-X3)
C233 --> 5kHz (X4-X5)
C234 --> 5kHz (X6-X7)

Re: Encoder

Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2019, 16:31
gönderen amasyalı
Teşekkür ederiz. Yine endüktif sensörlerle yapmak zorundayız.

Re: Encoder

Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2019, 21:29
gönderen amasyalı
Merhabalar
Eğitim amaçlı kullanacağımız aşağıdaki şekilde ve resimde sıralı modüllerde hangi adreslerden başlayacağımız konusunda yardımlarınıza ihtiyacımız vardır. örneğin

1.modül için X0 ve Y0
2. modül için K0 mı K100 mü
3.Modül için K1 mi K101 mi
4.modül için K2 mi K102 mi
5. modül için K3 m K103 mü
6.modül için x10 mu yoksa X20 mi veya farklı bir adresmi
7.modül için X20 mi yoksa x30 mu veya farklı bir adresmi

1:DVP-12SA2
2:DVP-04AD
3:DVP-04AD
4:DVP-04AD
5:DVP-04AD
6:DVP-16SP
7:DVP-16SP

Re: Encoder

Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2019, 08:43
gönderen Uğur
1:DVP-12SA2
2:DVP-04AD (K0)
3:DVP-04AD (K1)
4:DVP-04AD (K2)
5:DVP-04AD (K3)
6:DVP-16SP (X20-Y20)
7:DVP-16SP (X30-Y30)

Re: Encoder

Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2019, 09:04
gönderen amasyalı
Teşekkür ederiz