Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

Ladder Yazım HK.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
FELIX
Mesajlar: 66
Kayıt: 23 Ara 2018, 21:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Ladder Yazım HK.

Mesaj gönderen FELIX »

Merhaba eklerdeki programda nasıl bir hata yaptığımı anlamadım düzeltilmişinide koydum ama neden hata veriyor öğrenebilirmiyim?

HATA VEREN
2.JPG
DÜZELTME YAPTIĞIM
1.JPG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 826
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Ladder Yazım HK.

Mesaj gönderen Ahmet »

M405 kontağının altında bulunan m502 açık kontağının olduğu bölümdeki dallanma size hata verdiriyor.
Sanırım editör buradaki dallanma şekliyle ilgili bir mantık hatası görüyor olmalı.
eklediğim 2. resimdeki gibi dallanma çizgilerini düzenlerseniz sorun ortadan kalkacaktır.
Aslında mantık çok basit bunu bir merdiven olarak düşünün ve merdivenin en geniş basamağını en üstte tutun yada bütün basamak boylarını eşitleyin.
11.jpg
22.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Ladder Yazım HK.

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Ladder diyagram yazımında ters akış dediğimiz hata durumu söz konusu. Bir çıkış bobini yada komutun çalışma şartı 2. resimde gösterildiği gibi X0, X1, X4, X6 üzerinden şartlanıyor ise derleyici hata verecektir.

Komut sıralamasındaki komut dizilimleri bir kitap okur gibi soldan sağa süreklilik olacak şekilde seri ve paralel kontak grublarından oluşabilir.

ladder_derleme_hatası.jpg
ladder_derleme_hatası_2.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
FELIX
Mesajlar: 66
Kayıt: 23 Ara 2018, 21:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Ladder Yazım HK.

Mesaj gönderen FELIX »

Cevaplar için teşekkür ederim
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön