Delta DVP-12SA2 Haberleşme Sorunu

Mesaj gönderen Kenan5 »

Plc'ye RS232 den PC ile bağlandım. WplSoft programında RS485 ile bir GSM modülüne bağlantı ayarı yapmaya çalışırken plc ye bağlantı kesildi. Fabrika ayarına resetlemek istiyorum fakat onun için de önce haberleşme istiyor. Plc ye bağlanmadan resetlemek mümkün mü? Veya bu haberleşme sıkıntısını nasıl çözebilirim? :roll:
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta DVP-12SA2 Haberleşme Sorunu

Mesaj gönderen Uğur »

PLC stop moda alınarak enerji kapatılıp açıldığında stopta iken protokolü 9600/7/Even/1 ASCII dir. Bu şekilde uygun istasyon adresi ayarı ile bağlanabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Kenan5
Mesajlar: 24
Kayıt: 20 Eyl 2019, 12:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta DVP-12SA2 Haberleşme Sorunu

Mesaj gönderen Kenan5 »

Teşekkürler. İstasyon adresini 0 yaparak aradığımda Plc'yi buldu.