1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Encoder Z fazi

Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2019, 17:16
gönderen Garen
Iyi Calismalar arkadaslar
Encoder Z fazi hakinda Bir disyanis var me ?
tesekur ederim .

Re: Encoder Z fazi

Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2019, 17:20
gönderen Uğur
Sorunuzu daha detaylı olarak iletirmisiniz.

Re: Encoder Z fazi

Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2019, 17:35
gönderen Garen
z Fazin ne oldugunu ve ne ise Yarar Gibi sorum olacak
Bir de 1000 ppr encoder kunlaniryorum motor durdugunda 1000 degil de 1006 ve ya motor Hizina Gore 1008 de duruyor
SV2 PLC
DHSZ komutu kunlaniyorum birinici hiz 60.00 Hz / 800 pulse - ikinci hiz 5.00 Hz
bu kayma olayene nasel onleyebilirim ?? :(

Re: Encoder Z fazi

Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2019, 17:46
gönderen Uğur
Z-Fazı enkoderin her turunda bir kez aldığınız fazdır. Bununla enkoderin kaç tur döndüğü bilgisine ulaşabilirken rotary eksen uygulamalarında enkoderi her turda sıfırlamak için de kullanılır.
Burada dikkat etmeniz gereken 800 palse değerine ulaştığınız zaman motor 2. hız olan 5 hz değerine geçtiğinde ulaştığı boy toplam boy olan 1000 den küçük mü? Küçük ize 2. hız değerini daha küçülterek hatayı ortadan kaldırabilirsiniz. Yada olauşan hata her zaman 6 ise durma boyunu 1000 değilde 994 vererek 1000 de durmasını sağlayabilirsiniz. Yanlız burada uygulamanız gereken ikinci bir durum biinci hız arttıkça sizinde 2. hıza geçiş boyu olan 800 ü azaltarak geri çekmektir.

Re: Encoder Z fazi

Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2019, 18:33
gönderen Garen
deniyacam Hocam .. bunun baska daha iyi bir yontemi var me ?