ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ ENCODER OKUMA
- selamiyalçın
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 28 Mar 2019, 13:47
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ ENCODER OKUMA
Kolay gelsin.ASDA B2 Sürücüde üzerindeki ekrandan okunan değerin yazılı olduğu register varmıdır.Ekran vasıtası ile encoder değerini okumak ve kullanmak istiyorum
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ ENCODER OKUMA
P0-17 = 0 ayarlı iken
12H adresinden 32bit (DW) olarak okuyabilirsiniz.
12H adresinden 32bit (DW) olarak okuyabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- selamiyalçın
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 28 Mar 2019, 13:47
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ ENCODER OKUMA
Söylediğiniz şekilde yaptım fakat motoru elimle bir yöne çevirdiğim zaman sürücü ekranındaki değerin aynısını okuyorum,ama ters tarafa çevirince sürücü ekranı sıfırlanıncaya kadar aynısını okuyabiliyorken ekran sıfırlandıktan sonra devam ettiğimde hmı dan çok farklı değer okuyorum,sürücü ekranı normal
Birde p0-17 adresine 0 yazdığımda bunu okuyabiliyorum ama bu adrese 0-18 arası değer yazılabiliyor.Bu değerler yazıldığında ne olacağını belirten döküman varmı
Birde p0-17 adresine 0 yazdığımda bunu okuyabiliyorum ama bu adrese 0-18 arası değer yazılabiliyor.Bu değerler yazıldığında ne olacağını belirten döküman varmı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ ENCODER OKUMA
HMI da görüntülemek için eklediğiniz elementin tipini Signed Decimal ayarlı olduğuna emin olun.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- selamiyalçın
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 28 Mar 2019, 13:47
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ ENCODER OKUMA
Teşekkürler
p0-17 ye yazılabilecek başka sayılarda ne yapılabileceğini belirten döküman varmı
p0-17 ye yazılabilecek başka sayılarda ne yapılabileceğini belirten döküman varmı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ ENCODER OKUMA
P0-02 parametre içeriği kodlarını dikkate alabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- selamiyalçın
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 28 Mar 2019, 13:47
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ ENCODER OKUMA
Buldum teşekkürler
- selamiyalçın
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 28 Mar 2019, 13:47
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ ENCODER OKUMA
P0-17 yi 0 yaptım. p0-09 dan encoder bilgisi okuyorum.
ben bu bilgiyi gerektiğinde sıfırlayablirmiyim.söz gelimi ekrana push buton koyup,on makro yazıp ,bu butona bastığımda 0 değerini servonun p0-09 registerine transfer edebilirmiyim
bunu yaptığımda servo ile haberleşme hatası veriyor,servo değerini plc registerineyazdırmak için makro yazdığımda sorun yok
ben bu bilgiyi gerektiğinde sıfırlayablirmiyim.söz gelimi ekrana push buton koyup,on makro yazıp ,bu butona bastığımda 0 değerini servonun p0-09 registerine transfer edebilirmiyim
bunu yaptığımda servo ile haberleşme hatası veriyor,servo değerini plc registerineyazdırmak için makro yazdığımda sorun yok
- selamiyalçın
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 28 Mar 2019, 13:47
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ ENCODER OKUMA
P0-17 yi 0 yaptım. p0-09 dan encoder bilgisi okuyorum.
ben bu bilgiyi gerektiğinde sıfırlayablirmiyim.söz gelimi ekrana push buton koyup,on makro yazıp ,bu butona bastığımda 0 değerini servonun p0-09 registerine transfer edebilirmiyim
bunu yaptığımda servo ile haberleşme hatası veriyor,servo değerini plc registerineyazdırmak için makro yazdığımda sorun yok
ben bu bilgiyi gerektiğinde sıfırlayablirmiyim.söz gelimi ekrana push buton koyup,on makro yazıp ,bu butona bastığımda 0 değerini servonun p0-09 registerine transfer edebilirmiyim
bunu yaptığımda servo ile haberleşme hatası veriyor,servo değerini plc registerineyazdırmak için makro yazdığımda sorun yok
- Turhan
- Mesajlar: 7820
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ ENCODER OKUMA
ASDA-B2 serisi servonun encoder feedback değeri yalnızca enerji kesintisi sonrası sıfırlanmaktadır. ASDA-A2 serisi servo kullanmanız durumunda Dahili pozsyonlamada Homing işlemi sonrasında encoder feedback değerini sıfırlayabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.