DVP14SS ve DVP02DA modüllerini beraber kullanabilir miyim ?
WPL Soft'da DVP14SS tipini seçtiğim zaman ilave modüller için konfigrasyon yardımcısı butonu pasif oluyor.
Tadilat yapılacak makinede bu iki modül sisteme bağlı. Ancak pano çok karışık ve makine çalışır durumda olduğu için çok inceleme yapamadım.
Ayrıca sistemde DOP-B07S411 HMI var. HMI üzerinden DVP02DA modülünü kontrol etmek mümkün müdür ?

Re: DVP14SS ve DVP02DA

Gönderilme zamanı: 02 Eki 2019, 11:41
gönderen Uğur
Kullanabilirsiniz, aşağıdaki linkte plc için örnek programa ulaşabilirsiniz.

(2) PLC Analog Modül Uygulamaları

Re: DVP14SS ve DVP02DA

Gönderilme zamanı: 02 Eki 2019, 12:05
gönderen Oğuzhan
Peki neden 14SS modülünü seçince konfigrasyon butonu pasif oluyor ?
PLC ve modüle bağlı değilim. Ondan olabilir mi ?

Re: DVP14SS ve DVP02DA

Gönderilme zamanı: 02 Eki 2019, 12:05
gönderen Uğur
PLC tipini farklı model yaparak kullanabilirsiniz. Sorun yazılım kaynaklıdır.