DVP PLC Enda EPC Haberleşme Sorunu
Gönderilme zamanı: 02 Eki 2019, 13:52
gönderen muratcam
uğur bey enda epc cihazından sa2 plc ile com2 den MODRW komutu sorunsuz okuma yapıyorum fakat plc-enda haberleşme kesip tekrar verdiğimde plc yi stop-run yapmazsam haberleşme tekrardan başlamıyor
Re: DVP PLC Enda EPC Haberleşme Sorunu
Gönderilme zamanı: 02 Eki 2019, 13:57
gönderen Uğur
D1129 datasına zaman aşımı süresi olarak 500 ms değerini yazın. Birde EPC cihazı ile PLC enerjilenmesi arasındaki zaman farkından dolayı siz her ihtimale karşı haberleşmeyi PLC enerjilendikten 2-3 sn sonra başlatın.
Re: DVP PLC Enda EPC Haberleşme Sorunu
Gönderilme zamanı: 02 Eki 2019, 14:00
gönderen muratcam
tamamdır uğur bey dediğinizi yapınca sorun halloldu teşekkürler