Delta plc danfoss sürücü haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 27 Mar 2018, 22:33
gönderen Eleltrosis
Kolay gelsin. Delta plc ile danfoss inverteri haberlestirip frekans yazma,akım okuma gbi islemler yapmak istiyorum yardimci olabilir misiniz ?

Re: Delta plc danfoss sürücü haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 28 Mar 2018, 08:41
gönderen Turhan
Elinizdeki sürücüye ait protokol ve haberleşme adres tipleri nedir?

Re: Delta plc danfoss sürücü haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2018, 19:07
gönderen Eleltrosis
K.bakmayin ben fazla bilgili sayilmam ama danfoss 8 bit RTU ile haberlesiyor surucu haberlestirmesini kavrayamadim delta suruculer ile hazir programla ufak bi proje yapmistim Bu acigimida kapatacak dokumana ihtiyacim var surucu sizin markaniz degil ama plc ile hmi delta kullaniyorum.

Re: Delta plc danfoss sürücü haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 30 Mar 2018, 08:43
gönderen Turhan
Haberleşmenin sağlanabilmesi için Slave cihaza ait haberleşme verilerinin eksiksiz bilnimesi gerekmektedir. Bu bilgilieri temin edebilirseniz DELTA ile ilgili kısımlar için yardımcı olmaya çalışırım.

Re: Delta plc danfoss sürücü haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 02 Nis 2018, 10:49
gönderen MUHAMMED
BENDE HABERLEŞTİREMİYORUM 8 TANE DANFOS İNVERTÖR VAR SADECE FREKANS YOLLUYACAGIM NASIL YAPARIM

Re: Delta plc danfoss sürücü haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 02 Nis 2018, 10:54
gönderen Turhan
Mehaba,

Slave cihaza ait haberleşme verilerini eksiksiz bir şekilde elde ederseniz Delta tarafındaki konfigürasyonu ile yardımcı olmaya çalışırız.

Re: Delta plc danfoss sürücü haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 02 Nis 2018, 15:20
gönderen MUHAMMED
hız 9600 8e1 fırekan yollama adresi k2810 yardımcı olursanız sevinirim

Re: Delta plc danfoss sürücü haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 02 Nis 2018, 15:36
gönderen Turhan
Aşağıdaki örnek ladder satırında M1002 kontağına bağlı komutlar ile PLC protokolleri 8,EVEN,1,9600 ASCII ve PLC istasyon numarası: 1 olarak ayarlanmıştır.
M1143: ASCII/RTU seçimi (OFF:ASCII ON:RTU)

M0 biti ile 2 numaralı istasyonun H10 çoklu modbus yazma fonksiyonu ile K2810 adresine D0 adresindeki veriler yazılabilmektedir.


MODRW.png

Re: Delta plc danfoss sürücü haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 03 Nis 2018, 10:47
gönderen MUHAMMED
AYNISINI YAPTIM FAKAT HABERLESME SAĞLIYAMADIM

Re: Delta plc danfoss sürücü haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 03 Nis 2018, 11:11
gönderen Turhan
Örneği birde RTU haberleşme formatında aşağıdaki gibi deneyin.


rtu.png