Merhaba
IspSoft Programında 14SS2 Plc ile Aşağıdaki gibi encoder uygulaması yapıyorum tam bir turda 360 pulse okuyorum c251 den fakat Plc nin enerjisini kapatıp açtığımda bir turda 1500 gibi bir değer alıyorum başka bir 14SS2 PLC ile de denedim aynı problem çıkıyor.(Encoder 360 Pulse) Encoder Reset Sinyalimde de bir problem yok.


IspSoftHSC.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Encoder

Mesaj gönderen Uğur »

Counting mode D1022 içerisine sayma katsayısını değerini M1002 kontağı ile taşıyın. Bu taşıma işlemi sayıcı komutu aktif olmadan önce gerçekleşiyor olmalıdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
yasinbzkrt
Mesajlar: 49
Kayıt: 10 Ağu 2018, 19:15
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Encoder

Mesaj gönderen yasinbzkrt »

m1002 ile de aynı değişen birşey olmuyor
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Encoder

Mesaj gönderen Uğur »

360 x 4 = 1440 pulse yapar. Böyle bir değer görüyorsanız yukarıdaki durum geçerlidir. Çarpan 1 den 4 e dönmesi sonucu oluşur bununda muhtemel nedeni sayıcının o anda aktif olmasıdır.