1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Doğrusal İnterpolasyon ile Mark Sensörü Uygulaması
Gönderilme zamanı: 04 Eki 2019, 18:43
gönderen ahmetcolak
Merhaba,
2 eksen doğrusal İnterpolasyon komutuyla 2 adet servo motor sürerken mark sensörüne göre iki servoyuda durdurmak istiyorum, bu mümkünmü? Mümkünse en kısa yoldan nasıl yapabilirim?
Re: Doğrusal İnterpolasyon ile Mark Sensörü Uygulaması
Gönderilme zamanı: 07 Eki 2019, 09:43
gönderen Turhan
İki eksen lineer interpolasyon pulse komutlarında komutların önündeki çalışma şartları kesildiğinde iki eksen duruşa geçecektir.
Re: Doğrusal İnterpolasyon ile Mark Sensörü Uygulaması
Gönderilme zamanı: 07 Eki 2019, 18:26
gönderen ahmetcolak
Onu biliyorum ancak benim demek istediğim mark sensörü ile interupt kesme yaptırıp iki servoyuda belirli pals miktarı gittikten sonra durdurmak istiyorum.
Re: Doğrusal İnterpolasyon ile Mark Sensörü Uygulaması
Gönderilme zamanı: 08 Eki 2019, 09:33
gönderen Uğur
Pals durdurma bitlerinden faydalanabilirsiniz. PLC modeline göre değişiklik göstermekle beraber aşağıdaki tabloda ulaşabilirsiniz.
Re: Doğrusal İnterpolasyon ile Mark Sensörü Uygulaması
Gönderilme zamanı: 13 Mar 2020, 20:44
gönderen ayhan.sys
SORUNU ÇÖZEBiLDİN Mi?