1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

AS218RX PLC MODELİ İÇİ ÖZEL BİT VE BÖLGELER

Gönderilme zamanı: 08 Eki 2019, 14:08
gönderen alaca859
Mrhabalar as218rx plc modeli için özel bit ve bölgelerin dökümanını paylaşabilirmisiniz.
SE serisinde kullanıdığım m1000 m1002 gibi

Re: AS218RX PLC MODELİ İÇİ ÖZEL BİT VE BÖLGELER

Gönderilme zamanı: 08 Eki 2019, 14:13
gönderen Turhan
DVP serisi PLC modeli için sık kullanılan bit bölgeleri (M1000, 1001, 1002, 1012, 1013) AS serisi PLC için SM400 bit adresinden itibaren başlamaktadır.

AS_Special_Bit.jpg

Re: AS218RX PLC MODELİ İÇİ ÖZEL BİT VE BÖLGELER

Gönderilme zamanı: 08 Eki 2019, 16:16
gönderen alaca859
as218rx modelinde analog giriş kanallarını nasıl okuyabilirim ve aynı şekide çıkış kanallarına yazma işlemini nasıl yapacağım

Re: AS218RX PLC MODELİ İÇİ ÖZEL BİT VE BÖLGELER

Gönderilme zamanı: 08 Eki 2019, 16:34
gönderen Turhan
Merhaba,

Öncelikle ISPSoft HW konfigürasyonu pencersinden Analog IO'larınıza ait IO tip seçimini yapıp bu konfigürasyonu PLC'ye yüklemelisiniz ardından aşağıdaki registerleri kullnabilirsiniz.


SR168: AS300 Series: Value in the channel 1 of the Function Card 1 F2AD AS218 Series: Value in the AD channel 1

SR169: AS300 Series: Value in the channel 2 of the Function Card 1 F2AD AS218 Series: Value in the AD channel 2

SR172: AS300 Series: Value in the channel 1 of the Function Card 1 F2DA AS218 Series: Value in the DA channel 1

SR173: AS300 Series: Value in the channel 2 of the Function Card 1 F2DA AS218 Series: Value in the DA channel 2


AS218.jpg

Re: AS218RX PLC MODELİ İÇİ ÖZEL BİT VE BÖLGELER

Gönderilme zamanı: 08 Eki 2019, 17:01
gönderen alaca859
sr218.png
4-20 ma seçip plc ye yükledim şuan transmitterde bağı ama herhangi bir değer okuyamıyorum hatayı nerde yapıyorum acaba

Re: AS218RX PLC MODELİ İÇİ ÖZEL BİT VE BÖLGELER

Gönderilme zamanı: 08 Eki 2019, 17:12
gönderen Turhan
AS218RX modelinde Analog girişleri Akım girişi olarak şartladıysanız ilgili kanala ait V+ ve I+ bağlantı noktalarını köprülemelisiniz.

AS218_analog.jpg

Re: AS218RX PLC MODELİ İÇİ ÖZEL BİT VE BÖLGELER

Gönderilme zamanı: 08 Eki 2019, 17:15
gönderen alaca859
Köprülemeyi yaptım se serisinde 04ad ile uzun zamandır çalışıyorum.

Re: AS218RX PLC MODELİ İÇİ ÖZEL BİT VE BÖLGELER

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2019, 09:46
gönderen alaca859
-20ma.png
420ma.png
-20 +20 ma seçim yaptığımda okuma yapıyor ama 4-20 ma seçimde okuma yapmıyor bunun sebebi ne olabilir.

Re: AS218RX PLC MODELİ İÇİ ÖZEL BİT VE BÖLGELER

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2019, 09:50
gönderen Uğur
O anki uygulanan akım ölçü aleti değeri ve birleşiminde program ekranındaki değeri alacak bir video paylaşırmısın.

Re: AS218RX PLC MODELİ İÇİ ÖZEL BİT VE BÖLGELER

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2019, 14:01
gönderen alaca859
transmissterden gelen değer 4 ma gözüküyor
IMG_20191009_135844.jpg
VID_20191009_135506.mp4