1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

SA2 04TC

Gönderilme zamanı: 23 Eki 2019, 11:26
gönderen Erdal Aktan
sa2 plc ye maksimum kaç adet 04 tc bağlayabilirim 36 kanal termokupl okumam gerekiyor fakat WPLSoftta ilave modül sihirbazında 0-7 arası 8 modül açılıyor
WPL de (TO K10 K1 H0 K1) şeklinde devam edebilirmiyim

Re: SA2 04TC

Gönderilme zamanı: 23 Eki 2019, 11:29
gönderen Uğur
Sağ tarafa max. 8 adet özel modül bağlanır ve tümü TC için 8 adetten 8 x 4 = 32 nokta TC kullanılabilir.

Re: SA2 04TC

Gönderilme zamanı: 23 Eki 2019, 11:32
gönderen Erdal Aktan
Teşekkürler peki 4 kanal daha ekleyebilmem için başka çözüm varmıdır veya daha fazla özel modül destekleyen plc modeli

Re: SA2 04TC

Gönderilme zamanı: 23 Eki 2019, 11:44
gönderen Uğur
AS200 PLC ye max 16 adet özel modül bağlanabilir. Bu durumda istediğiniz rakamlara ulaşabilirsiniz.

Re: SA2 04TC

Gönderilme zamanı: 23 Eki 2019, 11:46
gönderen Erdal Aktan
teşekkürler

Re: SA2 04TC

Gönderilme zamanı: 13 Kas 2019, 11:04
gönderen Erdal Aktan
Merhabalar Uğur Bey
SA2 plc ile sağa DVP04TC-S modülle 32 kanal ısı kontrolü yapmaktayım
gönderdiğim programda M1 den on yapmaya başladığımda Sırası ile M29 kadar problem yok Fakat M30 on ettiğimde PLC hataya geçiyor
aynı şekilde M32 den başlayıp Sırası ile on yaptığımda M3 te tekrar hataya geçiyor sorun hakkında görüşlerinizi rica ediyorum
deneme.dvp

Re: SA2 04TC

Gönderilme zamanı: 13 Kas 2019, 11:17
gönderen Uğur
Programda kanalları tek from komutu ile okutursanız tarama zamanı düşecek PLC halt olmayacaktır.

51-FROM Özel Modül Okuma Komutu

from.PNG

Re: SA2 04TC

Gönderilme zamanı: 13 Kas 2019, 11:27
gönderen Erdal Aktan
teşekkürler