Merhaba
ilginç bir sorunum mevcut.
DVPSX2 PLC ve DOPB03S211 HMI kullanıyorum.
ISP SOFT 3.08 ve DOPSoft Version : 2.00.07 Build : 2.00.07.15 kullanıyorum
D414 adresine HMI'dan değer yazıyorum yazdığım değeri plc'de d414 adresinde görüyorum. Fakat ekranda göremiyorum.
Sorun nerededir bilmiyorum ama Online Simulator'de de aynı sorunu yaşıyorum.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
HMI Değeri göstermiyor
- makdeniz
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 28 Ara 2018, 12:45
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI Değeri göstermiyor
HMI haberleşme ayarlarında PLC istasyonu ne ayarlı?
Değer girdiğiniz elementin okuma adresine ne yazdınız?
Değer girdiğiniz elementin okuma adresine ne yazdınız?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye