1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Plc input voltaj

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2019, 12:38
gönderen Ciseotomasyon
Merhaba delta plclerin input voltajları min 12volt pnp npn fark etmeksizin tetik alıyor yani inputlar için12 volt kullanmamızın sakıncası varmıdır

Re: Plc input voltaj

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2019, 14:00
gönderen Turhan
PLC inputların tetiklenme voltajı 24VDC olmalıdır. -15% ~ 20% Tolerans bandı bulunmaktadır. Bu tolerans bantları ile birlikte minimum ve maximum tetiklenme voltajları 20.4VDC~28.8VDC aralığıdır.
PLC_input.jpg

Re: Plc input voltaj

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2019, 14:23
gönderen Ciseotomasyon
Hocam yanı bir sakıncası olurmu sonuçta işlev yapıyor

Re: Plc input voltaj

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2019, 14:32
gönderen Uğur
Lojik 1 için voltajın 15V üzeri olması
Lojik 0 için ise voltajın 5V altında olması gerekiyor.

5V ile 15V arası kararsızdır. Bir PLC 12V u lojik 1 algılayabilecekken başka bir PLC lojik 0 olarak algılayabilir. O sebepten voltaj aralıklarına dikkat etmenizi öneririm.