1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Keyence TM3000 mikrometre ile SV2 RS-232 haberleşme
Gönderilme zamanı: 14 Kas 2019, 11:44
gönderen yvodene
Merhabalar, firmamızda ölçüm cihazı olarak keyence TM-3000 mikrometre kullanacağız, SV2 plc ile RS-232 haberleşme yapıp, cihazdan 11 adet ölçüm değeri alacağız, konu ile ilgili haberleşme program örneği veya daha önce uygulama yapan varsa, haberleşme tarafı için destek olabilir mi? Cihazın manuelini ekledim,
Bu uygulamayı daha önce PC'de C Sharp ile dışarıda yaptırmıştık, şu anda kendi bünyemizde yapmayı planlıyoruz.
Desteklerinizi rica ederim.
Re: Keyence TM3000 mikrometre ile SV2 RS-232 haberleşme
Gönderilme zamanı: 14 Kas 2019, 11:55
gönderen Uğur
Re: Keyence TM3000 mikrometre ile SV2 RS-232 haberleşme
Gönderilme zamanı: 14 Kas 2019, 14:01
gönderen yvodene
Merhaba Uğur bey, HMI paneldeki uygulamayı inceledim, TM-3000 standart RS 232 protolünü destekliyor, TM 'ye sorguyu karakter olarak gönderiyorsunuz örnek olarak ( M,A )gönderip, cevap olarakta bize karakter (byte) olarak değerleri gönderiyor, nacizane bildiklerimi aktarıyorum, ben PLC tarafında TM 3000 ile RS232 nasıl haberleşetire bilirim, cihaz başka protokolu desteklemiyor.
PLC de örnek program gönderebilir seniz sevinirim., Daha önce farklı bir cihazla haberleşme yapmadım. O yüzden desteklerinizi bekliyorum.
Re: Keyence TM3000 mikrometre ile SV2 RS-232 haberleşme
Gönderilme zamanı: 14 Kas 2019, 14:34
gönderen Uğur
RS komutu mevcut. Bununla PLC üzerinden istediğiniz karakteri istediğiniz uzunlukta cihaza göndererek cihazdan geleni de dinleyebilirsiniz.
Re: Delta Plc Rs-232 Protokolu
Re: Keyence TM3000 mikrometre ile SV2 RS-232 haberleşme
Gönderilme zamanı: 15 Kas 2019, 18:04
gönderen gürkan yaşar
TM 3000 KENDİ CİHAZINDA VGA ÇIKIŞI MEVCUT BUNUNLA BİR VGA EKRAN İLE İSTEDİĞİNİZ ÖLÇÜLERİ OLUŞTURUP DOĞRU ÖLÇÜM YADA YANLIŞ ÖLÇÜM OLARAK TM NİN DİJİTAL ÇIKIŞLARINIDA PLC İLE
İŞLESEN OLMUYORMU PEKİ ?
Re: Keyence TM3000 mikrometre ile SV2 RS-232 haberleşme
Gönderilme zamanı: 18 Kas 2019, 15:42
gönderen yvodene
Gürkan Bey, karşılaştırma yapılması gereken 11 adet değer mevcut bu değerleri çeşitli töleranslarla karşılaştırıp 4 ayrı bölgeye göndermem gerekiyor,dijital çıkışlarla sadece tüm töleranslar için ortak OK/NOK sinyali veriyor, ayrıca verileri kayıt altında tutmam gerekiyor.