5 Adet 12SE + 1 Adet DOP10E HABERLEŞME AĞI

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2019, 12:25
gönderen selcukbarut
Merhaba.
Aynı ağdaki plc ve dop panellim arasında TCP haberleşme yapıyorum.
Dop Panel haberleşmeyi herhangi bir sebeple kestiğinde (Örn. Kablo Koptu) tüm plc ler bunu farketlemelidir.
Aynı Durum herhangi bir plc ağdan çıktığında da , diğer tüm plcler bunu farketmelidir.
PLClerin ip No: (192.168.1. 5-8-10-12) Dop Panel : 192 168.1.78
teşekkürler

Re: 5 Adet 12SE + 1 Adet DOP10E HABERLEŞME AĞI

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2019, 12:29
gönderen selcukbarut
Ayrıca Dop e-remote ile uzaktan bağlantı kuramadığımız zamanlar oluyor. Panelin enerjisini kesip tekrar enerji verdiğimizde bağlantı kuruluyor. Böyle bir durumla karşılaştığımızda , dop panelin beslemesini bir röle ile otomatik kapat aç yapmak istiyoruz.
Teşekkürler

Re: 5 Adet 12SE + 1 Adet DOP10E HABERLEŞME AĞI

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2019, 16:09
gönderen Uğur
Yani burada istediğiniz biraz kompleks ilişki. HMI kendi haberleştiği PLC leri bilebilir, PLC'ler HMIdan yapılacak bir makrolama ile HMI'ın kendisi ile haberleştiğini bilebilir fakat PLC ler diğerlerinden haberdar olabilmesi için HMI tüm PLC durumlarını alır ve bunu PLC lere yazarsa PLC ler bilmiş olur. Fakat bu esnada HMI ile PLC lerden birinin haberleşmesi kesilir ise PLC ler birbirlerinden haberdar olamaz.

Re: 5 Adet 12SE + 1 Adet DOP10E HABERLEŞME AĞI

Gönderilme zamanı: 17 Kas 2019, 19:48
gönderen selcukbarut
selcukbarut yazdı: 14 Kas 2019, 12:29 Ayrıca Dop e-remote ile uzaktan bağlantı kuramadığımız zamanlar oluyor. Panelin enerjisini kesip tekrar enerji verdiğimizde bağlantı kuruluyor. Böyle bir durumla karşılaştığımızda , dop panelin beslemesini bir röle ile otomatik kapat aç yapmak istiyoruz.
Teşekkürler
Bu mesajla ilgili bir öneriniz var mı acaba?

Re: 5 Adet 12SE + 1 Adet DOP10E HABERLEŞME AĞI

Gönderilme zamanı: 18 Kas 2019, 09:40
gönderen Uğur
Güncel dopsoft ile HMI ın güncellendiğine emin olun. Birde o esnada program yükleme çekme gibi işlemler yapabiliyormusunuz? Sadece HMI kapatılıp açıldığında mı yoksa varsa switch enerjisi kapatılıp açıldığındamı düzeliyor. Birde lokalden o anda bağlanabiliyormusunuz?