HABERLEŞME SORUNU
MERHABALAR;
VFD007C43A SÜRÜCÜ-PLC ÜRÜNÜMÜZ VAR. WPL İLE YAZILIMINI YAPIP BAĞLANABİLDİĞİMİZ CİHAZA ŞU AN İÇİN NE WPL İLE NEDE ISP SOFT VE COMMGR İLE BAĞLANABİLİYORUZ. CEVAPLAR İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER
VFD007C43A SÜRÜCÜ-PLC ÜRÜNÜMÜZ VAR. WPL İLE YAZILIMINI YAPIP BAĞLANABİLDİĞİMİZ CİHAZA ŞU AN İÇİN NE WPL İLE NEDE ISP SOFT VE COMMGR İLE BAĞLANABİLİYORUZ. CEVAPLAR İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8908
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HABERLEŞME SORUNU
09-35 PLC istasyon numarası parametresidir. Öncelikle buradan PLC istasyonunu kontrol ediniz. Yine ana ekrandayken Menü'ye girdiğiniz zaman PLC ayarını göreceksiniz. Buradan PLC modunun Kapalı (Disable) olmadığını doğrulayın. PLC'ye ulaşamazsınız. PLC kapalı ise Run ve Stop komnumları için ayrı ayrı iletişim kurmayı deneyin. WPL ve COMMGR üzerinden iletişim kurarken istasyon numarasının "0" olmadığına 09-35 içerisinde tanımlanan istasyon adresinde ayarlı olduğuna emin olun.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- mstgunduz
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 24 Mar 2018, 11:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HABERLEŞME SORUNU
UĞUR BEY PLC AYARI OLARAK SADECE RUN STOP VE İPTAL KISMI ÇIKIYOR SÖYLEMİŞ OLDUĞUNUZ PLC KAPAI MODU HANGİ KISIMDA YER ALIYOR. AYRICA USB DÖNÜŞTÜRÜCÜ OLARAK IFD 6500 VE 6530 VAR BU İKİ ÜRÜNDEN HANGİSİNİ KULLANMAMIZ GEREKİYOR FARK EDERMİ DAHA ÖNCEDEN İKİSİNİDE KULLANABİLİYORDUK. SÖYLEMİŞ OLDUĞUNUZ İSTASYON AYARINI DOĞRU SEÇİYORUZ. ŞÖYLEKİ COMMGR Yİ AÇINCA ÇIKAN HABERLEŞME AYARLARINI PLC NİN HABERLEŞME AYARLARINDAKİLERE AYARLIYORUZ VE ISP SOFTTANDA COMMUNİCATİON AYARLARINI BU COM A GÖRE YAPIP ADRESİDE PLC NİN KENDİ ADRESİNİ VERİYORUZ ANCAK YİNEDE ÇÖZÜM SAĞYAMADIK
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8908
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HABERLEŞME SORUNU
Tamam kapalı olarak bahsettiğim "İptal". Bu konumda olmasın ayarı. Siz Run ve Stop olarak deneyin. IFD6500 ile bağlantı kurabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- mstgunduz
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 24 Mar 2018, 11:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HABERLEŞME SORUNU
UĞUR BEY GÖZÜMDEN KAÇMIŞ SİZİN ATMIŞ OLDUĞUNUZ RESİMDEKİ GİBİ PLC DURUMUNU RUN YAPTIK ANCAK HALEN ERİŞİM SAĞLAYAMIYORUZ
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8908
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HABERLEŞME SORUNU
Haberleşme kablosunu kontrol ediniz. RJ45 kablo çapraz olmalı. Yine bağlanamıyorsanız donanımsal sorunlar aranmalı.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- mstgunduz
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 24 Mar 2018, 11:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HABERLEŞME SORUNU
UĞUR BEY KABLOYUDA DEĞİŞTİRDİK VE BU SÜRÜCÜDEN BİZDE ONLARCA VAR VE HİÇ BİRİNE BAĞLANAMIYORUZ DONANIMSAL BİR PROBLEM OLMAMASI GEREKLİ. SİZDEN RİCAM BU PLC YE BAĞLANMAK İÇİN UYUMLU ŞEKİLDE BULUNMASI GEREKEN YAZILIM VERSİYONLARINI SÖYLEYEBİLİR MİSİNİZ? VE VARSA BAŞKA DİĞER ÖNERİLERİNİZİ
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8908
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HABERLEŞME SORUNU
WPLSoft 2.46 son versiyonu ile bağlanmayı deneyin. Bunun dışında dediğim ayarlar uygun şekilde ayarlanmalı. Donanım olarak sadece sürücü değil IFD dönüştürücü ve kabloda içinde.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8908
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HABERLEŞME SORUNU
Protokol ayarlarını 9600-7-Even-1 ASCII ayarlayarak sürücüden birde bu şekilde bağlanmayı deneyin.