Delta SE RS485 Modbus haberleşme

Gönderilme zamanı: 12 Ara 2019, 08:51
gönderen Khalid95
Merhaba, ben SE PLC"si ile Schneider Electric ürünü olan PM5100 cihazına modbus üzerinden bağlanamıyorum. Mesela Delta PLC-de PM5100-deki 3028-ci registri RS-485 bağlantısıyla okumak istiyorum ama olmuyor. Bunu nasıl yapa bilirim ? Teşekkürler

Re: Delta SE RS485 Modbus haberleşme

Gönderilme zamanı: 13 Ara 2019, 09:27
gönderen Turhan
Merhaba,

Okuma yapmaya çalıştığınız slave cihaza ait haberleşme protokolleri, adres yapısı, okunacak adres bilgileri gibi haberleşme bilgilerini mesajda eksiksiz belirtebilirseniz Delta PLC içerisinde kullanacağınız komutlar ile ilgili yardımcı olmaya çalışabiliriz.

Re: Delta SE RS485 Modbus haberleşme

Gönderilme zamanı: 13 Ara 2019, 10:45
gönderen Khalid95
Okumak istediğim cihaza ait bilgiler bunlardır : boudrate:9600 SlaveID:2 priority: none, okumak istediğim register 3028

Re: Delta SE RS485 Modbus haberleşme

Gönderilme zamanı: 13 Ara 2019, 11:26
gönderen Turhan
Data Bit: ?, Stop Bit: ?, ASCII/RTU: ? ... Diğer bilgiler de önemlidir. Ayrıca 3028 adres tipi nedir? (Holding Register / Input Register)

Re: Delta SE RS485 Modbus haberleşme

Gönderilme zamanı: 13 Ara 2019, 11:37
gönderen Khalid95
Evet Holding register , Modbus RTU, data bit 8, stop bit de 1

Re: Delta SE RS485 Modbus haberleşme

Gönderilme zamanı: 13 Ara 2019, 15:13
gönderen Turhan
Merhaba,

8,NONE1,9600 RTU Haberleşme için örnek komut dizilimi aşağıdaki gibi olmaldır. Komut açıklamaları program içerisinde yer almaktadır.

Not: Com-2 Haberleşme arabiimi için M1127 data okuma/yazma başarılı, M1129 Time out bitidir. time out zaman aşımı D1129 datası ile belirtilmektedir.

PLC_SE_Modbus.jpg

Re: Delta SE RS485 Modbus haberleşme

Gönderilme zamanı: 13 Ara 2019, 16:18
gönderen Khalid95
Yazdım ama D100 datasında cihazın adresini gösteriyor. D100-den d106ya kadar datalarda da farklı farklı numaralar geliyor amadoğru değil

Re: Delta SE RS485 Modbus haberleşme

Gönderilme zamanı: 16 Ara 2019, 11:07
gönderen Turhan
PLC D1296 datasından itibaren ardışık adreslere gözatınız. Eğer sonuç hala doğru değil ise Hem D100 hemde D1296 datasından itibaren ardışık 10 wordü aygıt görüntüleme ekranında iken ekran görüntüsünü mesajda paylaşınız.