1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DEZCP - Floating Point Bölgesel Karşılaştırma

Gönderilme zamanı: 30 Mar 2018, 14:18
gönderen Turhan
DEZCP Komutu ile Floating Point formatta iki data bölgesel olarak karşılaştırılabilir. Karşılaştırma komutunda belirtilen bit adres Belirtilen Alt limitin altında, Alt Limiti ile Üst limitin aralığında veya Üst limitin üstünde olma durumuna göre M0 bitinden itibaren sıralı 3 bit aktif olmaktadır.

Aşağıdaki komut örneğinde;

D0: Alt Limit Değeri
D10: Üst Limit Değeri
D20: Aktif Data değeri olmak üzere;

(D1,D0)........... > (D21,D20) ...................... ise M0 Set
(D1,D0)........... < (D21,D20) < (D11,D10)....... ise M1 Set
(D21,D20)........ > (D11,D10) ...................... ise M2 Set konumunda olacaktır.

DEZCP.png