As200 dtk kontrol cihazı
Merhaba
As plc ile dtk cihazını com1 üzerinden HW CONFING ile haberleştirme gerçekleşti ethernet ilede hmı haberleştirildi hmı üzerinden pv değerini okuyorum sv değerinide yazabiliyorum fakat dtk üzerinden sv değerini değiştiremiyorum
As plc ile dtk cihazını com1 üzerinden HW CONFING ile haberleştirme gerçekleşti ethernet ilede hmı haberleştirildi hmı üzerinden pv değerini okuyorum sv değerinide yazabiliyorum fakat dtk üzerinden sv değerini değiştiremiyorum
Automation
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: As200 dtk kontrol cihazı
HW Config üzerinden SET değeri Data Exchange ayarı ile gönderildiği için siz cihaz üzerinden ne kadar değiştirirseniz değiştirin PLC tekrar yazması gereken değeri cihaza yazdığı için değiştiğini gözlemleyemiyorsunuz. Durumun kaynağının bu olup olmadığını haberleşme kablosunu çıkararak DTK değerini cihaz üzerinden değiştirebildiğinizi kontrol edin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Ciseotomasyon
- Mesajlar: 638
- Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
- Konum: Bursa
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: As200 dtk kontrol cihazı
Haberleşmeyi çıkardığım zaman dtk üzerinden sv değişiyor zaten hocam benim istediğim bu platformda dtk üzerindende yazmak
Automation
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: As200 dtk kontrol cihazı
Data exchange işlemini durdurmadan yapamazsınız. Bunun için data exchane ayarını Program Control yaparak COM1 için SM750, COM2 için SM862 biti ile echange on/off kontrolü yapmalısınız. Örnek COM1 üzerinde ise DTK üzerinden değiştirebilmek için SM750 yi off yaparak ardından değişiklik yapabilmeniz mümkündür. Tekrar PLC üzerinden haberleşmenin devamı için SM750 aktif edilmelidir. Ayndı durum COM2 için SM862 biti ile mümkündür.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Ciseotomasyon
- Mesajlar: 638
- Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
- Konum: Bursa
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: As200 dtk kontrol cihazı
Tekrar merhaba as plc com üzerinden dtc run veya at moduna almak istiyorum HW CONFİG içerisinden göndereceğim data içinde kaç göndermem lazım D200 >0814
Automation
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: As200 dtk kontrol cihazı
Bit adreslerdir aşağıdaki gibi seçerek gerçekleştirebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Ciseotomasyon
- Mesajlar: 638
- Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
- Konum: Bursa
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Ciseotomasyon
- Mesajlar: 638
- Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
- Konum: Bursa
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı