analog modul haberleşme sorunu

Cevapla
Kullanıcı avatarı
vedattg
Mesajlar: 34
Kayıt: 11 Nis 2018, 14:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

analog modul haberleşme sorunu

Mesaj gönderen vedattg »

merhaba cpu DVP-12SA2 buna ek olarak sırası ile DVP-04AD /DVP-04DA/DVP-04DA/DVP-02DA fakat DVP-02DA D/A led i sürekli yanıyor yani haberleşmiyor.modül sıralamadamı yanlış yapıyorum acaba.
yardım lütfen.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: analog modul haberleşme sorunu

Mesaj gönderen Uğur »

6 nolu registeri çıkış almak için kullanmışsınız göreceğiniz üzere 02DA için 6 nolu register yoktur. Sizin 2 kanalda çıkış almak için 10 ve 11 nolu registerleri kullanamanız gerekir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
vedattg
Mesajlar: 34
Kayıt: 11 Nis 2018, 14:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: analog modul haberleşme sorunu

Mesaj gönderen vedattg »

teşekkür ederim uğur bey ayrıca K18 K22 K24 yerine K28 kullanmalıymışım. tekrar çok teşekkür ederim.kolay gelsin.
Cevapla