1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Sayı yuvarlama

Gönderilme zamanı: 19 Ara 2019, 09:44
gönderen Ciseotomasyon
Merhaba
Plc 485 ile dtk haberleşirken plc ethernet ile hmı haberleşiyor sorunum şu dtk display noktasız kullandığım zaman pv değeri 27 plc deki pv datası 265 hmı üzerinde noktasız 27 okumak istiyorum nasıl bir işlem yapmam lazım kolay gelsin

Re: Sayı yuvarlama

Gönderilme zamanı: 19 Ara 2019, 10:03
gönderen Uğur
Aşağıdaki programda göreceğiniz gibi işleme yapabilirsiniz. Sayıyı 10 a bölerseniz sonuç registeri ve kalan registeri oluşacak. Kalan registerini 5 e eşit ve büyükmüyü kontrol ettirip durum ok ise sonuç registerinin 1 fazlasını değilse sonuç registerini transfer et şeklinde yaptırabilirsiniz.

Re: Sayı yuvarlama

Gönderilme zamanı: 19 Ara 2019, 10:34
gönderen Ciseotomasyon
Teşekkürler hocam istediğim gibi oldu kolay gelsin

Re: Sayı yuvarlama

Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2024, 10:32
gönderen ahmt_tml
Uygulamam da ör -5 değeri gelince bi adrese bunu +5 olarak okumak istiyorum hangi blok ile yapabilirim

Re: Sayı yuvarlama

Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2024, 11:09
gönderen Turhan
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.