1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
noktalı sayı
Gönderilme zamanı: 19 Ara 2019, 23:07
gönderen Mahmut51
Dvp1.dvp
noktalı sayı ile oluşturulan proğramda karşılaştırma ile sayıcı yapılabilirmi
Re: noktalı sayı
Gönderilme zamanı: 20 Ara 2019, 09:08
gönderen Turhan
Floating point tabandaki sayıları karşılaştırmak için |LD= D450 K0| değil |FLD= D450 K0| tipinde karşılaştırma komutu kullanmalısınız.
Re: noktalı sayı
Gönderilme zamanı: 20 Ara 2019, 12:24
gönderen Mahmut51
Timer ile döngülü bir sayıcı yapabilirmiyim, yada cnt, onun için hangi yol izlemem gerek.
Re: noktalı sayı
Gönderilme zamanı: 20 Ara 2019, 14:18
gönderen Turhan
Timer ve Counter'lar ile tamsayı tabanında işlem yapabilirsiniz. Zaman yada sayma değerlerini işlemlerde kullanacaksanız öncesinde FLT komutu ile Timer yada Counter değerini floating point tabana dönüştürmelisiniz.
Re: noktalı sayı
Gönderilme zamanı: 20 Ara 2019, 15:11
gönderen Mahmut51
Rica etsem Basit bir örnek mümkünmü gerisini herhalde halledebilirim.
Re: noktalı sayı
Gönderilme zamanı: 20 Ara 2019, 15:18
gönderen Turhan
Aşağıdaki komut satırlarını referans alabilirsiniz.
WPL_FLT.jpg
Re: noktalı sayı
Gönderilme zamanı: 21 Ara 2019, 08:28
gönderen Mahmut51
Elinize sağlık teşekkür ederim.