VFD ve SV2 ISPSOFT
Gönderilme zamanı: 21 Ara 2019, 18:45
gönderen Garen
Kolay Gelsin
VFD - MS300 ve SV2 PLC kulaniyorum .. bunu WPLSOFT ile PLC link haberlesmesinin
aynesene ISPSOFT de nasil yapabilirm ... bir yazilim varsa paylasabilirmisiniz ?
Re: VFD ve SV2 ISPSOFT
Gönderilme zamanı: 23 Ara 2019, 09:07
gönderen Turhan
Merhaba,
WPLSoft'da oluşturduğunuz komut satırlarını ISPSoft üzerinden açabilirsiniz. PLC aynı tipte oalcağı için özel data bit adresler olduğu gibi aynı olacaktır.
Re: VFD ve SV2 ISPSOFT
Gönderilme zamanı: 23 Ara 2019, 10:54
gönderen Garen
kolay galsin hocam
deneyejem hocam ... bunu yapmak icin hazer bir FB var me ?
birde SV2 PLC'nin yanena digital Input/output var bir de Analog Input/output bunu otomatic olarak ISP SOFT algeliabilir me ?
Re: VFD ve SV2 ISPSOFT
Gönderilme zamanı: 23 Ara 2019, 13:38
gönderen Turhan
Link haberleşme için bizim tarafımızdan hazırlanmış örnek bir FB bulunmuyor.
PLC'ye eklenen dijital modüller sırası ile X20, Y20, X30, Y30 ... şeklinde otomatik adreslenmektedir. Analog modüller ise sırası ile K0, K1, K2 ... slot numarası alır ve FROM ve TO komutlarında bu slot numarasını kullanırsınız.
Re: VFD ve SV2 ISPSOFT
Gönderilme zamanı: 23 Ara 2019, 13:42
gönderen Garen
Tesekur ederim Hocam ..