SPD "Misuses operand!" hatası

Gönderilme zamanı: 28 Ara 2019, 23:57
gönderen sinanco
SS2 plc ile C251 sayıcı ile X0 ve X1 den bir encoder okuyorum. SPD fonksiyonu ile de hız hesaplatmaya çalıştığımda "SPD misuses operand!. Referance step number 248" uyarısı alıyorum ve plc hataya düşüyor. oysa compile ettiğimde hata vermiyor.
SPD de puls girişi olarak X0 veya X1 i tanımladığımda da sonuç değişmiyor.
Yardımlarınız rica.

Re: SPD "Misuses operand!" hatası

Gönderilme zamanı: 29 Ara 2019, 11:58
gönderen Ciseotomasyon
Merhaba
Dvp serisi aynı x girişini hem sayıcı hem spd komutunda kullanamazsınız aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz
http://destek.delta-turkey.com/viewtopi ... spd#p13762

Re: SPD "Misuses operand!" hatası

Gönderilme zamanı: 29 Ara 2019, 14:04
gönderen sinanco
çok teşekkür ederim. o halde encoderi tek fazlı countere bağlayıp. öbür fazı spd ye vermek gerekecek. bu çözüm olur. ancak bu durumda da operatör mili elle geri döndürse ileri saymaya devam ediyor. çünki dir göndermek burada pek pratik değil maalesef.

Re: SPD "Misuses operand!" hatası

Gönderilme zamanı: 29 Ara 2019, 20:02
gönderen Ciseotomasyon
C251 sayıcısı x0-x1 girişi ile counter ileri geri saydırın x0 Dan x2 köprü atın spd x2 ile çalıştırın bu şekile olabilir

Re: SPD "Misuses operand!" hatası

Gönderilme zamanı: 31 Ara 2019, 10:01
gönderen sinanco
Çok teşekkür ederim.