dvp 04ad-sl okuma hatası

Gönderilme zamanı: 01 Nis 2018, 00:40
gönderen m_ali
merhabalar
Çalışmakta olan 28sv2 ve 3 adet 04ad-sl modül(4-20mA) olan bir projem var. Yaklaşık iki yıldır sorunsuz bir şekilde çalışıyordu. Okumuş olduğum sıcaklıkların son zamanlarda yanlış olduğunu farkettim bunun üzerine konfigürasyon yaparken plc ve anolog modüllerin tamamı error verdi. Hiçbir şekilde plc ye bağlanamıyorum ve sorunum halen devam etmekte. Bu konuda yardımınızı rica ediyorum.

Re: dvp 04ad-sl okuma hatası

Gönderilme zamanı: 01 Nis 2018, 10:48
gönderen Ciseotomasyon
Elinde yedek proğramın varsa plc fabrika ayarlarına resetlemeyi deneyebilirsiiz

Re: dvp 04ad-sl okuma hatası

Gönderilme zamanı: 01 Nis 2018, 14:15
gönderen fotonelektrik
var programım ama plc bağlanamıyorum.

Re: dvp 04ad-sl okuma hatası

Gönderilme zamanı: 01 Nis 2018, 16:04
gönderen Uğur
PLC yi üzerinden Stop konumuna alıp enerjisini kapatıp stop konumunda enerjilendirin. Bu esnada yanındaki modüller çıkarılmış olsun. Error ledi sönmüş olması lazım. Sönmediyse donanımsal arızadan bahsedebiliriz. Error ledi söndüyse, PLC stop konumunda iken RS232 üzerinden WPLSoft yazılında haberleme ayarlarında istasyon adresini “0” ayarlayıp doğru comport seçili iken Oto Algıla butonuna basın. Cihazı otomatik algılamaya başlayacaktır.