kolay gelsin 12se plc nin hafızası tamamen doldu as218 plc geçmek istiyorum ama 12se de step yazılım mevcut çözüm olarak ne önerebilirsiniz program boyutu yaklasık olarak 25k
ethernet haberleşme olmak zorunda yardımlarınız bekliyorum
iyi çalışmalar..

Re: 12SE HAFIZA

Gönderilme zamanı: 06 Oca 2020, 10:37
gönderen Turhan
Merhaba,

Farklı register yapısına sahip olduğundan dolayı programınız DVP12SE'den AS228 PLC'ye otomatik konvert edilemeyecektir.

Örneğin DVP serisi PLC'de sürekli ON biti için M1000 bit adresini kullanırken AS228 PLC'de SM400 biti kullanılmaktadır. DVP Serisi PLC grubunda M1000~M1999 ve D1000~D1999 arası özel bit ve data bölgesi iken AS PLC için bu data ve bit aralıkları genel amaçlı bölgelerdir. Aynı zamanda DVP PLC'de STL(Step Ladder) AS200 PLC' için desteklenmemektedir bunun yerine SFC dili kullanılmaktadır.

Programı yeniden yazmak uzun ve zahmetli olacak ise DVP-SV2 PLC ve DVPEN01-SL ilave ethernet modülünü kullanabilirsiniz. (DVP-SV2 serisi PLC'nin program kapasitesi 32000 stepdir.)

Re: 12SE HAFIZA

Gönderilme zamanı: 06 Oca 2020, 10:39
gönderen burakilhan
turhan bey dvpen01 kullandıgımda 2adet hmı var bunlarla se gibi haberleşebilirmiyim ? DVP-SV2 PLC ve DVPEN01-SL ilave ethernet modülünü kullanabilirsiniz.

Re: 12SE HAFIZA

Gönderilme zamanı: 06 Oca 2020, 10:53
gönderen Turhan
DVPEN01-SL modülü Ethernet portu üzerinden 16 Adete kadar HMI bağlantısına izin vermektedir. DVP-SE serisi PLC'de olduğu gibi aynı swich üzerinden haberleşmeyi gerçekleştirebilirsiniz.