1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

AS228T ve DTC 1000

Gönderilme zamanı: 09 Oca 2020, 16:46
gönderen ramazan_danacı
herkese merhaba. AS228T plc dop b panel ve dtc 1000 kullandığımız uygulamada dtc 1000 e 5 adet dtc 2000 bağlı. Panelden koyacağımız butonlarla ısıları açıp kapatmak istiyoruz. HW Config ten mi ayarlama yapmamız gerekiyor yoksa Ispsofttan yazılım ile mi yapmak gerekiyor? Basit bir örnek varsa paylaşabilirmisiniz?

Re: AS228T ve DTC 1000

Gönderilme zamanı: 10 Oca 2020, 10:33
gönderen Turhan
DTC'nin 0814H bit adresi Kontrol RUN/STOP ayarıdır.

Data exchange pencerenize ilave olarak bit yazma satırı ekleyerek PLC programında belirleyeceğiniz bit adres ile DTC'nin çalışma durumunu run/stop yapabilirsiniz.

AS200_DTC_0814.jpg

Re: AS228T ve DTC 1000

Gönderilme zamanı: 10 Oca 2020, 12:32
gönderen ramazan_danacı
Turhan bey öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Ancak plc programından ayarladığımız bit adresi ile yapmaya çalıştığımızda dtc stop a geçiyor. Bitin durumu değişsede stopta kalıyor run a geçmiyor.

Re: AS228T ve DTC 1000

Gönderilme zamanı: 10 Oca 2020, 14:41
gönderen Turhan
Düzeltme: Remote Start Adres tipi "Modbus Single Coil Hex" seçidiğinde DTC run/stop konumuna geçirilebiliyor.

single_coil.jpg

Re: AS228T ve DTC 1000

Gönderilme zamanı: 10 Oca 2020, 15:40
gönderen ramazan_danacı