1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
METRE SIFIRLAMA
Gönderilme zamanı: 02 Nis 2018, 10:34
gönderen sasa58
1 ADET SAYICIM VAR SIFIRLAMA YAPTIĞIMDA ANA METREM DEVAM EDECEK SIFIRLADIĞIM DATA SIFIRDAN BAŞLAYIP TEKRARDAN SIFIRLAYANA KADAR DEVAM EDECEK.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
Re: METRE SIFIRLAMA
Gönderilme zamanı: 02 Nis 2018, 10:50
gönderen Turhan
Herhangi bir yükselen kenar kontak ile Önce sayıcı datasını boş bir dataya DMOV komutu ile taşıyın. bir alt satırda da sayıcıyı RST komutu ilr resetleyin.
Mov edilen son değer ile sayıcının aktif değerini Sürekli olarak DADD komutu toplamayı deneyin.
Re: METRE SIFIRLAMA
Gönderilme zamanı: 02 Nis 2018, 11:28
gönderen sasa58
DEMOYU İNCELERMİSİNİZ YANLIŞ GİDEN BİRŞEYLER VAR
Re: METRE SIFIRLAMA
Gönderilme zamanı: 02 Nis 2018, 11:52
gönderen Uğur
C0 16 bit sayıcıdır, 32 işleme tabi tutmayın. Aşağıdaki şekilde güncelleyin.
Re: METRE SIFIRLAMA
Gönderilme zamanı: 02 Nis 2018, 14:31
gönderen sasa58
D4 DATASINDAKİ VERİ DE SIFIRLANIYOR. M1 İ BİRKAÇ KERE AÇ KAPA YAPIN SIFIRLANIYOR
Re: METRE SIFIRLAMA
Gönderilme zamanı: 02 Nis 2018, 14:40
gönderen Uğur
Programda M1 ilk verildiğinda C0 sıfırlanıyor. Tekrar verirseniz bu esnada 0 olan C0 D0 datasına transfer edilince D0 da sıfırlanacak. En alttaki satırdan D4 de sıfırlanmış olacak. En alt satırdaki ADD C0 D0 D4 satırını ADD D4 D0 D4 olarak güncellerseniz sıfırlanmayacaktır.
Re: METRE SIFIRLAMA
Gönderilme zamanı: 02 Nis 2018, 16:53
gönderen sasa58
OLMADI DEMO YAZABİLİR MİSİNİZ
Re: METRE SIFIRLAMA
Gönderilme zamanı: 02 Nis 2018, 17:03
gönderen Uğur
Ekteki örneği inceleyin.
Re: METRE SIFIRLAMA
Gönderilme zamanı: 03 Nis 2018, 08:34
gönderen sasa58
Yardımınız için teşekkür ederim .