plc pals okuma

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2020, 11:49
gönderen aydın
Merhaba 28 sv için encoder gelen pals leri sistem durmadan sürekli nasıl metraj okunur.milinde teker takılı 2500 pals encoder var metre okuyor encoder sürekli döndüğü için nasıl pals kaçırmadan belirlenen metrede rst yapabilirim.

Re: plc pals okuma

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2020, 14:38
gönderen Turhan
Merhaba,

Burada encoder çapını da kullanarak | x pulse = y mm. | eşitliğini kullanmanız gerekir. Örneğin encoder tekerlerğin çapı 250mm ise 1mm = 10 pulse olacaktır.